OSN8800怎么查看是否掉电过。

新人帖关闭 [复制链接]
小黄蜂   小试牛刀    发表于 2018-5-22 18:03:57   最新回复:2018-05-23 18:09:33

OTN设备掉电了,网管如何监控到他有掉电告警呢。
跳转到指定楼层
strive_fly   钻石会员    发表于 2018-5-22 21:03:36

可以查询历史告警,看是否存在POWER_ABNOMAL、BD_sTATUS等告警,另外也可以使用命令:errlog查询主机是否存在复位记录。
说你行你就行不行也行
说不行就不行行也不行
小黄蜂   小试牛刀    发表于 2018-5-23 10:17:04

是不是网管无法实时监控到他掉电了,只有通过掉电恢复后通过历史告警来判断。
strive_fly   钻石会员    发表于 2018-5-23 17:51:55

小黄蜂 发表于 2018-05-23 10:17 是不是网管无法实时监控到他掉电了,只有通过掉电恢复后通过历史告警来判断。 ...
掉电前设备会上报电源异常告警,可以在网管历史告警中查询到。
说你行你就行不行也行
说不行就不行行也不行
小黄蜂   小试牛刀    发表于 2018-5-23 18:09:33

可是我现在OSN8800掉电了好几次网管上都没有电源异常的告警,至是显示设备托管,是需要哪里设置吗。
快速回复 返回顶部