【运维小能手】GE端口工作模式不一致导致PTP绝对时间精度测试时GE时间源不可用

[复制链接]
dhthongbin   版主    发表于 2016-9-2 21:19:27   最新回复:2016-09-02 23:35:31


问题描述
某局有A和B共2台BITS T6020 进行PTP接口绝对时间精度测试,按照附图1中把2M和GE光纤连接好,在B网元上添加CIN2频率参考源,添加GE1参考源,把B的GE端口状态改为SLAVE,查看主用时间源和时钟源跟踪状态,频率源为可用/主用,时间源为丢失。
处理过程
1、2个设备在同一机房,光纤直连,没有接错。
2、数据配置中GE口频率同步类型为PTP。
3、B的端口配置中,GE端口状态为SLAVE,A的GE端口状态为MASTER
4、B的时钟源ID没错,为A的时钟ID+0000
5、查询2个设备的版本,A为116版本,B为114版本,版本不一致,经确认A版本GE端口速率为千兆全双工,B版本为自协商,不能通信。
把B版本升级为116后,时间源为主用/可用状态。
根因
1、GE端口收发接反。
2、数据配置中GE口频率同步类型没有选择为PTP。
3、B的端口配置中,GE端口状态没有配置为SLAVE。A的GE端口状态没有配置为MASTER
4、B的时钟源ID跟踪的不对
建议与总结
端口工作模式不一致同时也会导致锁时状态为FREE无法进入FOLLOW态,所以建议版本要保持一致。