三项四线制电力系统中,为什么不能同时存在保护接地和保护接零,

  • x
  • 常规:

点评 回复

跳转到指定楼层
ycq1105_nb
ycq1105_nb  导师VIP 发表于 2019-8-27 16:40:19 已赞(0) 赞(0)

在中性点不接地的系统中应该采用保护接地。
如果采用保护接零,当系统发生一相碰地时,系统可照常运行,这时大地与碰地的端等电位,会使所有接在零线上的电气设备外壳呈现对地电压,相当于相电压,非常危险,也就是说此时大地为一相线,零线对地的电压不再是0V,而是220V
中性点接地的供电系统中不宜采用保护接地而采用保护接零。
因为如果采用保护接地,则万一某相碰壳,电流为220/(4+4)=27.5A(4分别为系统接地装置和保护接地的接地电阻),这样大的故障电流可使额定电流在10A以下的熔体迅速熔断,从而使故障点脱离电源,但许多电气设备的熔体额定电流比较大,故障电流不足以把熔体熔断。这样电气设备的外壳就长期有电流流过,外壳对地电压为27.5×4=110V,此电压对人体是不安全的。如果保护接地的接地电阻较大,则故障电流更小,熔体更不容易熔断,而外壳的对地电压则更高,也就更危险
所以同一用电设备只能采用保护接零或保护接地
另外:由同一台变压器供电的低压设备中不可同时采用保护接零和保护接地。
因为:当采用保护接地的设备绝缘损坏碰壳,而故障电流又不足以把熔体熔断时,会使零线上出现对地电压,使所有保护接零的设备上都带有危险电压
  • x
  • 常规:

点评 回复

宁波科论太阳能有限公司  叶长乾
瞇瞪
瞇瞪   发表于 2019-8-25 21:16:24 已赞(0) 赞(0)

同一配电系统里,如果两种保护方式同时存在的话,采取接地保护的设备一旦发生相线碰壳故障,零线的对地电压将会升高到相电压的一半或更高,这时接零保护(因设备的金属外壳与零线直接连接)的所有设备上便会带上同样高的电位,使的设备外壳等金属部分呈现较高的对地电压,从而危及使用人员的安全。
  • x
  • 常规:

点评 回复

伞兵
伞兵  版主 发表于 2019-8-28 08:44:04 已赞(0) 赞(0)

二楼给力, @愤陡者 楼主问题解决请设置最佳答案。
  • x
  • 常规:

点评 回复

愤陡者
愤陡者   发表于 2019-8-28 11:52:02 已赞(0) 赞(0)

ycq1105_nb 发表于 2019-08-27 16:40 在中性点不接地的系统中应该采用保护接地。如果采用保护接零,当系统发生一相碰地时,系统可照常运行,这时 ...
null原来如此,感谢
  • x
  • 常规:

点评 回复

ycq1105_nb
ycq1105_nb  导师VIP 发表于 2019-8-28 16:07:26 已赞(0) 赞(0)

愤陡者 发表于 2019-08-28 11:52 null原来如此,感谢
三项四线电力-3047409-1三项四线电力-3047409-2三项四线电力-3047409-3