逆变器数据与后台对接问题

原创[复制链接]
发表于 : 2019-8-10 10:17:35 最新回复:2019-08-21 15:33:54
214 2

后台显示逆变器关机状态<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

一客户反馈项目有两台逆变器在后台有数据显示,却显示关机状态,前往现场在数采上查看,发现这两台逆变器在数采上是正常并网发电的,104转发也正常,于是让后台厂家查看,后台厂家说他从远动上看的该逆变器状态的确是关机状态,查报文远动接收的就是关机信号.

 1

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

于是重新看了下这两台逆变器在后台的状态,

2

3

这时突然发现这两台40KTL逆变器数据显示有问题,PV1PV2电流与电压数值大体相同,怀疑接收的是50KTL逆变器的数据,于是查看整个方阵,果不其然,发现还有两台50KTL逆变器的PV7PV8电压与电流数值一致,原来是后台厂家当初将这四台逆变器位置颠倒导致这次故障,现已恢复正常。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  • x
  • 常规:

点评 回复

跳转到指定楼层
伞兵
伞兵  版主 发表于 2019-8-20 15:28:56 已赞(0) 赞(0)

这是属于第三方点位对接搞错问题。两方对接一定要沟通清楚。
  • x
  • 常规:

点评 回复

ycq1105_nb
ycq1105_nb  导师VIP 发表于 2019-8-21 15:33:54 已赞(0) 赞(0)

学习了