光伏项目逆变器读数与供电局电表数据不一致解决方案

新人帖[复制链接]
发表于 : 2019-5-20 08:59:42 最新回复:2019-05-22 21:06:32
82 1
陈森茂    


光伏项目逆变器读数与供电局电表数据不一致解决方案

案例背景:

广州某客户于20193月安装40KW光伏项目,331日正常并网发电,截止到4月中旬,客户查看逆变器监控发电数据与电表记录数据发现,两者差别较大,将近三分之一,于是客户则找到我咨询是否逆变器的发电数据虚高。

解决方案:

按照以往经验及实际情况,逆变器的发电数据不会虚高,逆变器是实际记录光伏组件的发电数据,针对此情况,我给出的解决方案:首先,先查看逆变器近期的发电量数据情况,排查异常;此外让客户与供电局的人沟通,排查电表接线等情况。

处理过程:

    1、接到客户电话后,首先问客户要到了管理系统的账户密码,登录查看近半个月逆变器的发电数据,经查看与对比,该台逆变器的发电情况与该地区其他逆变器的发电情况基本一致,无明显异常,此外,逆变器的发电数据也与当地的日照时长相吻合,将此数据截屏发给客户,并与客户解释,逆变器数据并无虚高。

01

02



2、通过数据分析与对比,客户基本认可之后,提出让客户约供电局的人员现场排查电表接线情况,后经供电局的人员排查,电表接线有一相接错了,导致发电数据记录不准确。

3、现场电表接线更改之后,客户继续观察一周,逆变器的数据与电表数据记录基本一致。

4、问题处理完成并得到客户的认可。

结论:

如遇逆变器的数据与电表数据相差较大,首先检查逆变器的近期发电数据是否异常,此外让供电局的人员协助排查电表接线是否有误。

如逆变器的数据与电表数据差别较小,在1%-3%,则有可能是因电站系统设计不是很合理,损失较大,导致逆变器的数据比电表数据稍高,如在3%以内均属正常范围,如超过3%,则需要排查现场线缆的排布及设备的选用等因素。




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  • x
  • 常规:

点评 回复

跳转到指定楼层
ycq1105_nb  精英   发表于 2019-5-22 21:06:32 已赞(0) 赞(0)

因供电部门接线原因,我公司 也损失惨重!
  • x
  • 常规:

点评 回复

宁波科论太阳能有限公司  叶长乾
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

内容安全提示:尊敬的用户您好,为了保障您、社区及第三方的合法权益,请勿发布可能给各方带来法律风险的内容,包括但不限于政治敏感内容,涉黄赌毒内容,泄露、侵犯他人商业秘密的内容,侵犯他人商标、版本、专利等知识产权的内容,侵犯个人隐私的内容等。也请勿向他人共享您的账号及密码,通过您的账号执行的所有操作,将视同您本人的行为,由您本人承担操作后果。详情请参看“隐私声明
如果附件按钮无法使用,请将Adobe Flash Player 更新到最新版本!

登录参与交流分享

登录
快速回复 返回顶部