当逆变器PV端和交流端断电以及BUS电容放电以后,通过万用表测量IGBT体外二极管可以简单判断逆变器主回路硬件电路是否故障。

1.BOOST电路

将万用表拨到二极管档140632ul84diiplrovoozi.png

①红表笔接PV-,黑表笔接PV+,此时万用表会显示一个0.4V左右的压降,

②然后交换让红表笔接PV+,黑表笔接PV-,万用表会显示为OL,

③如果是上述这样的情况则基本可以判断该路BOOST电路正常。若有多个MPPT电路则每个MPPT电路测量一遍。

若测出结果与上述描述值不同则基本判定该路BOOST电路硬件损坏。

timg-16

2.逆变电路

将万用表拨到二极管档140632ul84diiplrovoozi.png

①红表笔接BUS-(即PV-)不动,黑表笔分别接GRID A/GRID B/GRID C(滤波电感的锁附螺丝,一般在功率仓输出继电器之前的电路位置)会有压降0.8V左右(或0.4V左右),测得的三个值一样;(BUS+和BUS-一般在功率板上有标注)

②然后红黑表笔交换,万用表上压降慢慢爬升最后显示OL。

③黑表笔接BUS+不动,红表笔分别接GRID A/GRID B/GRID C也会有压降0.8V左右(或0.4V左右),测得的三个值一样;

④然后红黑表笔交换,万用表上压降慢慢爬升最后显示OL。

若测出结果与上述描述值不同则基本判定逆变电路硬件损坏。