车站综合管线初步设计布置原则、文件组成与制图标准

统一规定(正式稿)

深圳地铁1号线续建工程已进入正式初步设计阶段,为了统一和规范初步设计车站管线综合工作,特编制统一规定如下,请设计单位在设计过程中执行。

 

一.    管线综合的目的:

地铁车站综合管线设计文件是关系各专业、各系统设计可实现性的重要程序;是各专业、各系统管线设计和设备布置的综合汇总;是各专业、各系统协调工作的体现。其目的是在保证各专业、各系统设计的工艺流程合理、先进的前提下使地下空间获得充分、合理有效的使用,以节省地下空间,同时便于施工安装和运营管理维修,并为建筑装修设计提供基础资料。

 

二.    综合管线设计涉及的专业

1、环控通风系统(包括车站公共区通风空调系统、设备及管理用房通风空调系统、空调冷冻水和冷却水系统)

2、给排水、消火栓灭火及气体灭火系统;

3、动照系统;

4供电系统;

5、电力设备监控系统(SCADA);

6、防灾报警系统(FAS)

7、弱电系统(包括通信、信号、自动售票(AFC)、主控(MCS)、乘客资讯(PIS)、设备监控(BAS)、门禁);

8、其它:人防系统、屏蔽门系统、接触网专业等。

 

三.      综合管线设计原则

1、总则:管线综合工作需符合国家规范的要求。在管线综合的过程中,如果发现管线之间的矛盾,必须通知相关专业进行协调,相关专业须根据管线综合的结果相应修改各自的设计。汇总时要反映出干线、干道、干管的径路及相互的关系。

2.管线与管线相对位置布置原则

1)管线相对位置宜按照电管在上,风管在中,水管、气管在下的原则布置。

2)在管线相碰处应按照下列原则处理:小管径的让大管径的;软管让硬管;弱电让强电;压力管让自流管;工程量小让工程量大的。

3)供电管线与其他系统管线间距不应小于0.15m,其他各类管线间距不应小于0.20m。电缆桥架上部至顶棚或其他障碍物不应小于0.30m,电缆桥架与一般工艺管道平行最小净距0.40m

4)弱电各系统桥架应合理综合,信号、通信电缆应共用桥架;BAS、门禁等系统应共用桥架,弱电系统桥架宜共用支架。

5)强电系统主桥架布置宜简洁,桥架应共用支吊架,宜在走道,或一般房间内布置,不宜通过通信机械室、信号机械室、车控室、公网通信机房、警用通信机房

6)环控大系统风管通过岛式站台楼梯处应根据实际风量核算风道断面,可减小断面应减小断面,并宜靠轨道一侧布置。

(7)管线标高分别标注以各层平面建筑完成面作为±0.000m的相对标高。风管、桥梁、封闭母线槽标注底面相对标高,水管和其他圆管标注管中心相对标高,综合管线平面图系自上往下视图,未被遮挡的管线以实线标示,被遮挡的管线以虚线表示。

3.管线与设备相对位置布置原则

1)管线不宜布置于高低压变电所、牵引变电所开关柜正上方,进出风口不能开设于开关柜正上方。

2)对于通信信号系统只对管线设计布置图示和标注,对其设备房间内设备仅表示而不作标注。

3)气体保护系统只对气体管路图示和标注,气瓶室内的设备仅表示而不作标注。

4)供电和低压系统除牵引变电所、降压变电所及环控电控室外均需进行图示及标注。

4.管线与土建相对布置原则

1)轨底排热风管穿越站台板下站台时,不应占用通信机械室、信号机械室、车控室、环控电控室、高低压变电室、气瓶间等设备用房的面积,如确实需要,应与相关专业协商解决。

2)水管不应穿过高低压变电室、牵引变电室、变压器室等房间;不宜穿过通信机械室、信号机械室、车控室、环控电控室、AFC设备用房、照明配电室、蓄电池室。

3)高低压供电系统电缆不宜穿越弱电系统的设备用房。

4)避免管线与人防门附近的其它设备(如防火卷帘门)位置的冲突及在人防门框墙上重复开洞。

5)防火阀等需要检修维护的部件不宜放于设备用房内。

6)风管穿墙及楼板与建筑结构专业配合,减少与构造柱及圈梁冲突现象。

7)管道在结构板上的预留孔洞的尺寸,应比管道边长大10cm(一边5cm)为宜。过大造成土建不易封堵,小了不容易施工。

8)提给土建专业的风机和其他空调通风设备的基础高度,要考虑装修层的厚度。

9)提供给土建专业的侧墙预留孔洞:穿越风亭到地面的水管、穿越混凝土墙上的管道、安装在侧墙上的组合式及单体风阀。

10)建筑平面图应明确表示出防火门

5.管线标高布置原则

1)风管标注管底标高,水管标注管中心标高,标高不含保温层厚度。

2)大系统风管管顶布置距结构顶面不宜小于0.15m。(上部应留有布置照明线管的空间)。

3)设计标高应充分考虑管道支吊架的位置,风管(水管)管底标高至吊顶上表面的间距不应少于20cm(保温、垫木、支架、装修龙骨)。

4)无特殊要求时,公共区吊顶标高为3.00m,风管(水管)底标高不应低于3.25m。垂片式吊顶,应另加垂片的高度。特殊造型吊顶,应与装修配合确定,但不应低于以上数值。

5)出入口通道吊顶标高不低于2.40m,风管(水管)底标高不应低于2.60m。垂片式吊顶,应另加垂片的高度。特殊造型吊顶,应与装修配合确定,但不应低于以上数值。出入口吊顶内净高不低于250mm

6)设备区走廊吊顶高度大于2.20m,风管(水管)底标高不应低于2.40m

7)站台层风管穿越屏蔽门端门位置时,管底标高不应小于3.20m

8)高低压变电室、牵引变电所管道下净高不应低于3.5m,困难时不应低于3.30m

9)通信机械室、信号机械室、车控室、公网通信机房、警用通信机房等设有防静电地板的设备用房管线布置应满足房间净高要求,设备用房管道高度按下表确定:

房间名称

静电地板高

(相对于结构面)

房间净高

管底标高

(距建筑装修基准)

通信机械室

300mm

2800mm

(困难2650mm

3250mm

(困难3100mm

信号机械室

300mm

2800mm

(困难2650mm

3250mm

(困难3100mm

弱电综合机械室

300mm

2800mm

(困难2650mm

3250mm

(困难3100mm

车控室

600mm

2450 mm

3200 mm

10)管线布置应充分考虑管道支吊架、保温层厚度、吊顶龙骨安装空间的要求。

 

四.综合管线的文件组成

管线综合文件与初步设计土建文件合定成册,文件包括设计说明及图例、图纸两部分组成。

1、     设计说明及图例

设计说明应包括:设计依据、设计概况、标高假定、图例等,可按照总体院提供之格式。

2、     图纸应包括:

1)站厅层综合管线平面图(1200

2)站台层综合管线平面图(1200

3)站台板下综合管线平面图(1200

4)横断剖面图 3~4 1100

 

五.综合管线制图标准和要求

1.   综合管线制图顺序

按建筑、环控、给排水、气体消防、变电、接触网、电力、FAS、通信、信号、弱电系统(含AFC、主控、PISBAS)、机械、地下结构、自动化等专业顺序。

2.综合管线平面图

1)建筑专业提供综合管线基础平面图。基础平面图围护结构仅图示柱、墙体、门(不显示门的开启方向)、大型孔洞、楼梯电梯等。建筑标注内容仅标注柱网编号、柱网尺寸、地面标高、房间名称、出入口通道编号、风道、风井名称等。结构板上开设的孔洞,在本层下部地板上时用实线,在本层上部顶板上时用虚线。

2)各管线综合专业需提供管线及设备布置。

3)当不同管线纵向重叠时,按俯视的投影关系,首先画出上部管线的可见线,当下部管线与上部管线重叠时,下部管线的不可见线用虚线表示,可见线用实线(或规定图例)表示。凡多余管线纵向重叠处,均需用外引标注法,由上至下将各层管线的名称、规格、标高标注清楚,并画出该处局部的剖面图。当管线非纵向平行交叉时,根据上压下的投影关系,上部管线用可见线(或规定图例),下层用虚线。

3)风管、桥架不绘制中心线;风口尺寸、名称均不标注。

4)多层桥架共用支架,其高度可以合并,以简化标注。

5)对于管径及标高无变化的直管段每间隔20cm标注一次。

6)风管水管通向其他平面,应注明通向何处或来自何处。

7)剖面线位置及编号在各层均应表示,应注意剖面与平面图示及标注的一致性。

2.综合管线剖面图

1)综合管线剖面图应包含:公共区楼扶梯口横剖面、管理及弱电设备用房区横剖面、空调机房剖面.

2)剖面图应将结构主要尺寸标示清楚,并应注意垫层的厚度、梁的高度,相对标高±0.00位置

3)所有管线及设备尺寸应尽可能不使用或少使用尺寸线标注,可只标注断面及标高尺寸。

3.制图标准

1)图纸比例

平面图比例:1200;剖面图比例:1100

1)标高:

标高采用相对标高,以每一层建筑装修基准标高为±0.00

标高以米计,小数点后保留两位

2)字高与线宽

字高:标注字体:2.5㎜;数字:2.0㎜。

线宽:无遮挡管线:0.5㎜;被遮挡管线:0.2㎜;设备:0.25㎜;建筑:0.18

各专业,各系统设备落地安装设备采用虚线表示,吊装采用实线表示。

3)图例

综合管线各专业、各系统的图例应单独列出,并且应与设计图纸图例保持一致。

4)图层:

名称

图层名(专业代码)

颜色

车站建筑

JZ

灰色(8)

环控大系统

HK1

红色(1号)

环控小系统

HK2

紫色 (6)

动照

DZ

黄色(2号)

供电

GD

白色(7号)

电力设备监控(SCADA)

DJ

蓝色(5号)

防灾报警(FAS)

FB

浅黄(41号)

给排水气体消防

SH

青色(4号)

通信

TX

绿色(3号)

信号

XH

绿色(3号)

环境设备监控(BAS)

HJ

绿色(3号)

自动售票(AFC

AFC

绿色(3号)

主控

MCS

绿色(3号)

PIS专业

PIS

绿色(3号)

4.图纸会签的要求

会签不仅表示认可本专业的管线及设备的布置,且表示认可其他专业及设备的管线布置,必须有建筑、环控、给排水、动照、供电、通信、信号、自动售票(AFC)、主控、PIS专业会签。

 

六.附件

综合管线图例

来自群组: 轨道交通 本帖最后由 哈呀赞 于 2016-09-01 08:51 编辑
  • x
  • 常规:

点评 回复

跳转到指定楼层
小泽
小泽  导师VIP 发表于 2016-8-31 18:53:26 已赞(0) 赞(0)

谢谢分享!!!
  • x
  • 常规:

点评 回复

天地生人,生一人应有一人之业
人生在世,在一日当尽一日之勤
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

警告 内容安全提示:尊敬的用户您好,为了保障您、社区及第三方的合法权益,请勿发布可能给各方带来法律风险的内容,包括但不限于政治敏感内容,涉黄赌毒内容,泄露、侵犯他人商业秘密的内容,侵犯他人商标、版本、专利等知识产权的内容,侵犯个人隐私的内容等。也请勿向他人共享您的账号及密码,通过您的账号执行的所有操作,将视同您本人的行为,由您本人承担操作后果。详情请参看“隐私声明
如果附件按钮无法使用,请将Adobe Flash Player 更新到最新版本!
登录参与交流分享

登录参与交流分享

登录