【节点未发现导致无法部署】案例补充内容

[复制链接]
发表于 : 2019-6-25 11:37:45 最新回复:2019-06-27 09:06:43
805 2
建赟
建赟  专家

原案例:https://support-it.huawei.com/storage-knowledgebase/#/caseDetails?KB=KBS01010100001


建议修改内容如下:

【分析过程】

  1. 未发现的节点问题:检查该节点是否已经正常通电,前面板指示灯运行是否正常,核实线缆连接是否正常,所连接的网络口指示灯是否正常。(此方式可以解决物理故障等引起的问题,通常也比较容易处理,直接看外观可以分辨进行解决)
  2. 网络问题:如步骤1检查正常,检查接入交换机CE6800配置是否正常,正常则进行下一步,否的话修改为正确的配置。
  3. 节点问题细化:如以上两个步骤都正常,可以显示器登录故障节点查看网络配置文件是否正常,笔记本直接连接对ping或接入到该网络来ping查看该网口是否正常,正常后可以执行各个节点互ping来查看是否正常。网口状态也可以通过登录直连节点的IPMI,使用ethtool工具查看A0-0网口状态,发现下图红线处显示的网口连接状态为”no”。
  4. 558-338

【根因】

  1. 节点未加电或正在重启。
  2. 线缆连接错误或线缆坏
  3. 网口或光口指示灯不亮
  4. 部署配置文件错误
  5. CE6810交换机配置是否正常。

【解决方案】

  1. 检查是否为物理故障问题导致,比如指示灯、网线故障、光模块/光跳线、部署配置文件等等
  2. 重新检查配置CE6810交换机。