UPS5000 трабла с датчиком температуры

Опубликовано 2019-12-20 17:10:37Последний ответ дек 20, 2019 17:15:51 59 2 0 0
  Награжденные Форбаллы: 0 (Проблема решена)

Вечера 


Извините что в пятницу но проблема выскочила. Подключили к 5000-му датчик температуры и влажности, но он никак не отображается. Где засада?

  • x

Избранные ответы
USL_Power
Опубликовано 2019-12-20 17:14:21 Полезно(0) Полезно(0)
В настройках (Serttings->Communication) нужно указать кол-во датчиков, которое подключено(amb.temp&humid sensors). По умолчанию там 0. Макс. поддерживается 4. И еще не забыть выставить на датчике адрес - начинается с 32-го.
  • x

Все ответы
USL_Power
USL_Power Опубликовано 2019-12-20 17:14:21 Полезно(0) Полезно(0)
В настройках (Serttings->Communication) нужно указать кол-во датчиков, которое подключено(amb.temp&humid sensors). По умолчанию там 0. Макс. поддерживается 4. И еще не забыть выставить на датчике адрес - начинается с 32-го.
  • x

NVallev
NVallev Опубликовано 2019-12-20 17:15:51 Полезно(0) Полезно(0)
Опубликовано пользователем USL_Power в 2019-12-20 17:14 В настройках (Serttings->Communication) нужно указать кол-во датчи ...
А вот где собака порылась! Забыли. Спасибо!
  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.
Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход