ID    аварийного сигнала (ID аварии ID причины)

Название аварийного сигнала

Уровень серьезности

Причина

Решение

0001-1

Mains voltage abnormal

Незначительный

l    Неправильно выполнены кабельные   соединения.

l    Неисправность сетевого питания.

l    Модуль питания неисправен.

1.     Проверьте, возможно кабели   отключены от сети, плохо закреплены или неправильно подключены.

2.     Если кабели подключены   правильно, измерьте напряжение сети с помощью мультиметра. Если напряжение   сети превышает 280 В, в сети на входе имеется сбой; если напряжение сети   меньше 272 В, схема выборки модуля питания работает неправильно. Замените   неисправный модуль.

0001-2

l    Неправильно выполнены кабельные   соединения.

l    Неисправность сетевого питания.

l    Сетевой предохранитель на вхоже   модуля питания перегорел.

1.     Проверьте, возможно кабели   отключены от сети, плохо закреплены или неправильно подключены.

2.     Если кабели подключены   правильно, измерьте напряжение сети с помощью мультиметра. Если напряжение   сети меньше 80 В, напряжение сети ненормальное; если напряжение сети   превышает 88 В, схема выборки модуля питания или предохранитель могут   работать неправильно. Замените неисправный модуль.

0001-3

Неисправность сетевого   питания.

Проверьте сеть.

0004-1

Mains ph. reversed

Незначительный

Неправильно выполнены   кабельные соединения.

Проверьте кабельные соединения.

0005-1

Mains neutral absent

Незначительный

Неправильно выполнены   кабельные соединения.

1.     Закрепите или подключите   нейтральный провод к шкафу, если он ослаблен или разъединен.

2.     Проверьте нейтральный провод   системы распределения питания. Он должен работать правильно.

0006-1

Mains undervoltage

Незначительный

l    Неисправность сетевого питания.

l    Схема выборки модуля питания   работает неправильно.

Проверьте, находится ли   напряжение сети в пределах от 80 В (исключая 80 В) до 176 В. Если нет, схема   мониторинга сети модуля питания неисправна. Замените неисправный модуль.

0010-1

Abnormal bypass voltage

Незначительный

l    Диапазон напряжения байпасной   цепи установлен неправильно.

l    Неправильное входное напряжение   байпасной цепи.

1.     Проверьте входное напряжение   байпасной цепи или соединения кабелей с помощью мультиметра.

2.     Проверьте пороговые значения   напряжения системы и байпасной цепи, сконфигурированные на ЖК-дисплее.

0010-2

l    Неправильно установлен диапазон   частот байпасной цепи.

l    Неправильная входная частота   байпасной цепи.

1.     Проверьте входное напряжение   байпасной цепи или соединения кабелей с помощью мультиметра.

2.     Проверьте входную частоту   байпасной цепи. Проверьте номинальную частоту и диапазон частот,   сконфигурированные на ЖК-дисплее.

0011-1

Bypass phase reversed

Незначительный

Последовательность фаз   трехфазного байпасного входа является реверсной.

С помощью мультиметра   проверьте правильность подключения последовательности фаз кабелей. При   отсутствии мультиметра, поменяйте подключение любых двух кабелей.

0012-1

Bypass neutral absent

Незначительный

Нейтральный провод на   входе байпасной цепи подключен неправильно.

1.     Закрепите или подключите   нейтральный провод к шкафу, если он ослаблен или разъединен.

2.     Проверьте нейтральный провод   системы распределения питания. Он должен работать правильно.

0020-1

Battery connected   reversely

Критический

Аккумуляторы установлены неправильно.

1.     Проверьте правильность   подключения полярности аккумуляторов с помощью мультиметра. Если неправильно,   то установите аккумуляторы заново.

2.     Проверьте входное напряжение   аккумуляторов ИБП. Если напряжение нормальное, то неисправна схема выборки   модуля питания аккумулятора. Замените модуль питания.

0021-1

Battery EOD

Критический

Напряжение аккумулятора   достигло порога напряжения EOD из-за постоянного разряда.

Если сконфигурирован   блок BCB, то проверьте, отключен ли блок BCB. Если отключен, то включите   переключатель блока BCB.

0022-1

No battery

Незначительный

l    Комплект аккумуляторов   отсутствует.

l    Комплект аккумуляторов установлен   неправильно.

l    Предохранитель аккумулятора   модуля питания перегорел.

1.     Проверьте правильность   подключения кабелей аккумулятора.

2.     Проверьте напряжение на клеммах   аккумулятора.

3.     Проверьте, чтобы предохранитель   аккумулятора модуля питания не был поврежден.

0025-1

Battery overvoltage

Незначительный

l    Сконфигурированное количество   аккумуляторов меньше их фактического количества.

l    Нейтральный провод аккумулятора   подключен неправильно.

1.     Проверьте правильность установки   параметров аккумулятора.

2.     Если они установлены правильно,   то это говорит о возможной неисправности некоторых аккумуляторов.

3.     Проверьте, правильно ли   подключен нейтральный провод аккумулятора.

0026-1

Low battery voltage

Незначительный

l    Разряд аккумулятора привел к   низкому напряжению аккумулятора.

l    Нейтральный провод аккумулятора   подключен неправильно.

l    Неисправность зарядного   устройства.

1.     Если в режиме питания от   аккумулятора генерируется аварийный сигнал низкого напряжения аккумулятора,   проверьте напряжение сети. Если напряжение сети восстановлено, немедленно   зарядите аккумуляторы.

2.     Проверьте, правильно ли   подключен нейтральный провод аккумулятора.

3.     Если данный аварийный сигнал   генерируется и в обычном режиме, проверьте, находится ли переключатель   аккумулятора в положении ON. Если да, то это говорит о возможной   неисправности зарядного устройства. Замените соответствующий модуль питания.

0530-1

Battery ground fault

Критический

l    Комплект аккумуляторов заземлен   неправильно.

l    Кабель мониторинга заземления   аккумуляторов неисправен.

Плата «сухих контактов» неисправна.

1.     Проверьте, заземлены ли   положительная и отрицательная клеммы комплекта аккумуляторов и достаточное ли   сопротивление заземления.

2.     Проверьте, исправен ли датчик   неисправности заземления аккумулятора, заменив его на новый.

3.     При отсутствии дополнительного   датчика неисправности заземления аккумулятора, проверьте на плате «сухих   контактов», включен ли датчик неисправности заземления аккумулятора. Если да,   то отключите его и проверьте, устранен ли аварийный сигнал. Если сигнал   сохраняется, то это говорит о возможной неисправности платы «сухих   контактов». Замените плату.

0032-1

Battery overvoltage   protection

Критический

Предупреждающий

Критический

Критический

l    Напряжение аккумулятора   превышает верхнее пороговое значение.

l    Сконфигурированное количество   аккумуляторов меньше их фактического количества.

l    Фактическое количество   аккумуляторов не удовлетворяет требованиям.

1.     Проверьте напряжение   аккумулятора.

2.     Проверьте, соответствует ли   сконфигурированное количество аккумуляторов их фактическому количеству.

3.   Проверьте, чтобы сконфигурированное количество аккумуляторов удовлетворяло   требованиям.

0036-2

Battery maintenance   reminder

Время проведения техобслуживания.

Проведите техобслуживание   аккумуляторов.

0037-1

Battery undervoltage

l    ИБП работал в режиме питания от   аккумуляторов в течение долгого периода времени.

l    Неисправность зарядного   устройства.

1.     Проверьте напряжение   аккумулятора.

2.     Проверьте наличие перегрузки на   выходе.

3.     Проверьте аккумуляторы на   наличие повреждений. При наличии повреждений, замените аккумулятор.

4.     Проверьте зарядные устройства на   наличие аварийных сигналов. При наличии аварийных сигналов, замените   неисправный модуль.

0040-7

Rectifier abnormal

l    Вентилятор модуля питания   работает неправильно.

l    Воздушный канал модуля питания   забит.

1.     Проверьте воздушный канал   модуля. Он не должен быть заблокирован.

2.     Проверьте, правильно ли работают   вентиляторы. Замените модуль питания, если вентиляторы неисправны.

0043-1

Fan abnormal

Критический

l    Вентилятор модуля питания   работает неправильно.

Кабель мониторинга вентилятора модуля питания работает неправильно.

Замените неисправный модуль питания.

0043-2

Вентилятор неисправен.

Проверьте вентилятор   или замените байпасный модуль.

0043-3

l    Вентилятор неисправен.

l    Кабель мониторинга вентилятора   неисправен.

1.     Замените вентилятор.

2.     Проверьте кабель мониторинга   вентилятора.

0043-4

0047-1

Not ready

Критический

Переключатель готовности   находится в положении OFF.

Отключите переключатель готовности.

0060-4

Inverter abnormal

Критический

l    Произошло короткое замыкание   нагрузки.

l    Внутри модуля возникло короткое   замыкание (эта неисправность возникает редко).

1.     Проверьте распределение нагрузки   на кабели.

2.     Если распределение нагрузки на   кабели в норме, замените модуль питания.

0061-2

Inverter alarm

Незначительный

Шина I2C неисправна.

l    Неисправность E2PROM.

1.     Устраните неисправность и   проверьте, устранен ли аварийный сигнал.

2.     При повторном появлении   аварийного сигнала, замените модуль питания.

0061-7

Inverter alarm

Незначительный

Форма сигналов байпасной   цепи отклоняется от нормы.

l    Если аварийный сигнал генерируют   не все модули, запустите ИБП, переведите его в нормальный режим и замените   неисправный модуль.

l    Если аварийный сигнал генерируют   все модули, включите входной автоматический переключатель байпасной цепи.   Через 10 секунд после замыкания реле инвертора происходит отключение входного   автоматического переключателя байпасной цепи.

0564-1

Overload timeout

Критический

l    Избыточная нагрузка.

l    Понижение мощности привело к   снижению номинальной мощности системы.

l    Модуль поврежден.

1.     Проверьте систему на отсутствие   перегрузок.

2.     Проверьте, что мощность модуля   не снижена из-за сбоя вентилятора.

3.     Если аварийный сигнал   сохраняется, замените модуль питания.

0565-1

Load   impact transfer-to-bypass

Незначительный

Постоянная высокомощная нагрузка RCD, или короткое замыкание выходной   нагрузки.

Короткое замыкание инверторного моста.

1.     Проверьте нагрузку.

2.     Если нагрузка нормальная,   замените модуль питания.

0566-1

Output overload

Незначительный

l    Избыточная нагрузка.

l    Понижение мощности привело к   снижению номинальной мощности системы.

l    Модуль поврежден.

1.  Проверьте систему на отсутствие перегрузок.

2.  Проверьте, что мощность модуля не снижена из-за сбоя вентилятора.

3.   Если аварийный сигнал сохраняется, замените модуль питания.

0570-4

BPM module abnormal

Критический

l    Неправильная работа вентилятора   байпасной цепи или блокировка воздушного канала.

l    Температура окружающей среды   выше установленного порогового значения.

l    Избыточная нагрузка.

1.     Проверьте вентилятор байпасной   цепи и воздушный канал. Если вентилятор неисправен, замените его.

2.     Убедитесь, что температура   окружающей среды не превышает 40°C.

3.     Проверьте систему на отсутствие   перегрузок.

0583-1

Inter-rack par. cable abnormal

Критический

l    Отключение или короткое   замыкание шины CAN параллельной системы между стойками.

l    В параллельной системе работает   только одна стойка.

l    Сбой ECM.

1.     Проверьте шину CAN параллельной   системы между стойками.

2.     Устраните обрыв соединения или   короткое замыкание.

3.     Замените ECM.

0583-4

Разрыв промышленного кабеля   синхронизации частоты между стойками.

Замените параллельный кабель между   стойками.

0583-5

Разрыв операторского кабеля   синхронизации между стойками.

0583-6

l    Разрыв кабеля INVBYP внутри   стойки.

l    Параллельная шина CAN   повреждена.

0584-2

Inter-rack par. cable alarm

Незначительный

Параллельный кабель между стойками   неисправен.

Замените параллельный   кабель между стойками.

0584-4

Разрыв промышленного кабеля   синхронизации частоты между стойками.

0085-1

EPO

Критический

Кнопка EPO нажата.

Отожмите кнопку EPO.   После устранения аварийного сигнала запустите ИБП.

0086-1

Max.   number of BPM transfers

Незначительный

Система часто переходит   в байпасный режим из-за истечения допустимого времени перегрузки или   воздействия нагрузки.

Проверьте нагрузку.

0087-1

System   transfer-to-bypass

Предупреждающий

Соседний ИБП работает   неправильно и переходит в байпасный режим.

Проверьте причину, по   которой соседний ИБП переходит в байпасный режим.

0088-1

Rack address conflict

Критический

Сконфигурированный адрес   стойки конфликтует с другим адресом.

Проверьте настройки адреса стойки.

0089-1

Rack output overload

Незначительный

l    Избыточная нагрузка.

l    Неправильные настройки мощности   стойки.

l    Проверьте и снимите нагрузку или   увеличьте мощность ИБП при его перегрузке.

l    Убедитесь, что   сконфигурированная мощность стойки удовлетворяет требованиям.

0090-1

Dry contact board fault

Критический

Неисправность связи I2C с платой   «сухих контактов» MUE05A.

Замените плату «сухих   контактов» MUE05A.

0090-2

Сбой взаимодействия I2C с платой   «сухие контакты» MUE06A.

Замените плату «сухих   контактов» MUE06A.

0356

Battery Mode

Незначительный

ИБП работает в режиме   питания от аккумуляторов.

Отображается рабочий   статус устройства. Смотрите более подробную информацию об устранении других   аварийных сигналов.

0359

No power supplied

Предупреждающий

Электропитание   отсутствует.

Отображается рабочий   статус устройства. Смотрите более подробную информацию об устранении других   аварийных сигналов.

0332

Output disabled

Незначительный

Вывод сигналов отключен.

Отображается рабочий   статус устройства. Смотрите более подробную информацию об устранении других   аварийных сигналов.

0334

BSC master system

Предупреждающий

Ведущая система BSC

Отображается рабочий   статус устройства. Выполнение дальнейших действий не требуются.

0334

BSC slave system

Подчиненная система BSC

Отображается рабочий   статус устройства. Выполнение дальнейших действий не требуются.

0337

PDC bypass   input breaker open

Критический

Входной автоматический переключатель   байпасной цепи на PDC находится в положении OFF.

Отображается рабочий   статус устройства. Выполнение дальнейших действий не требуются.

0338

PDC output breaker open

Критический

Выходной переключатель   на PDC находится в положении OFF.

1.     Убедитесь, что все выходные   переключатели ИБП находятся в положении ON.

2.     Убедитесь, что ЖК-дисплее больше   не отображается аварийный сигнал PDC   output breaker open. Если аварийный сигнал отображается, нажмите кнопку Clear Fault для удаления данного   сигнала.

0341

PDC Maint. breaker closed

Незначительный

Автоматический сервисный   переключатель на PDC находится в положении ON.

Отображается рабочий   статус устройства. Выполнение дальнейших действий не требуются.

0342

Mains input breaker   open

Критический

Входной автоматический   переключатель сети питания находится в положении OFF.

Отображается рабочий   статус устройства. Выполнение дальнейших действий не требуются.

0343

BPM input breaker open

Критический

Входной автоматический   переключатель байпасной цепи находится в положении OFF.

Отображается рабочий   статус устройства. Выполнение дальнейших действий не требуются.

0340

Maint. breaker closed

Незначительный

Автоматический сервисный   переключатель находится в положении ON.

Отображается рабочий   статус устройства. Выполнение дальнейших действий не требуются.

0335

Generator connected

Предупреждающий

Генератор подключен.

Отображается рабочий   статус устройства. Выполнение дальнейших действий не требуются.

0594-1

Insufficient redundant   racks

Незначительный

l    Избыточная нагрузка.

l    Неправильно сконфигурировано   количество резервных стоек.

1.     Снизьте нагрузку.

2.     Уменьшите количество   сконфигурированных резервных стоек.

0095-1

Insuffi. redundancy

Незначительный

l    Избыточная нагрузка.

l    Неправильно сконфигурировано   количество резервных модулей.

1.     Снизьте нагрузку.

2.     Уменьшите количество   сконфигурированных резервных модулей.

0096-1

ECO volt. аbnormal

Незначительный

l    Напряжение или частота режима   ECO байпасной цепи находится за пределами установленного диапазона.

l    Диапазон напряжения или частоты   режима ECO байпасной цепи установлен неправильно.

l    Обратная последовательность   подключения входных кабелей байпасной цепи или нейтральный провод отсоединен.

1.     Проверьте входную частоту и   напряжение байпасной цепи.

2.     Убедитесь, что номинальное напряжение,   частота, диапазон напряжения режима ECO байпасной цепи и диапазон частоты   установлены правильно.

3.     Убедитесь, что кабели и   автоматические переключатели байпасной цепи подключены правильно.

0098-1

Bypass current not   shared

Незначительный

l    Входной и выходной   автоматические переключатели находятся в положении OFF.

l    Неправильная длина входного и   выходного кабелей байпасной цепи.

l    Обрыв SCR байпасной цепи.

1.     Убедитесь, что выходной и   входной переключатели байпасной цепи на каждой стойке находятся в положении   ON.

2.     Убедитесь, что длина входного и   выходного кабелей питания байпасной цепи на каждой стойке соответствует   требованиям.

3.     Устраните любой обрыв SCR   байпасной цепи.

0150-1

Inverter asynchronous

Незначительный

l    Частота байпасной цепи быстро   меняется.

l    Диапазон выходной частоты   настроен неправильно.

1.     Убедитесь, что выходная частота   байпасной цепи не меняется быстро.

2.     Убедитесь, что параметр Output freq. track rate установлен   правильно.

0101-1

BSC signal abnormal

Незначительный

l    Ослаблен разъем сдвоенной шины.

l    Параметры настроены неправильно.

1.     Проверьте разъем сдвоенной шины.

2.     Проверьте настройки параметров.

0102-1

Maint. breaker   misoperation

Критический

Неправильно выполненная   операция пользователя.

1.     Отключите инвертор и затем   выключите сервисный переключатель.

2.     После техобслуживания включите сервисный   переключатель, и затем запустите инвертор.

0380

Inself-check

Предупреждающий

Инвертор находится в   состоянии самопроверки.

Дождитесь завершения   самопроверки инвертора.

  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Huawei ICT Club
Huawei ICT Club
Заблокировать
Вы уверены, что хотите заблокировать этого пользователя?
Пользователи из вашего черного списка не могут комментировать ваши посты, не могут упоминать вас, не могут отправлять личные сообщения.