UPS5000. Выполнение EPO

24 0 0 0

После включение EPO ИБП прекращает подачу питания и происходит прерывание нагрузки.

В режиме сервисного байпаса ИБП будет продолжать подавать питание после включения переключателя EPO.

 

Нажмите переключатель EPO, подключенный к плате «сухих контактов» на ИБП или извлеките 4-контактную клемму из порта EPO на плате «сухих контактов», как показано на рис.1. ИБП переходит в состояние EPO. На MDU и WebUI будет сгенерирован аварийный сигнал, как показано на рис.2 и рис.3.

 

Рис. 1 Порты EPO


1

 

Рис. 2 Аварийный сигнал EPO на ЖК-дисплее


2


Рис. 3 Аварийный сигнал EPO на WebUI


3


После включения переключателя EPO, на ЖК-дисплее появятся аварийные сигналы EPO и No power supplied


  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”