ИБП UPS2000G-10KVA не стартует в нормальном режиме
ИБП работает только в байпасе. При попытках запустить инвертор, ИБП выдаёт ошибку.
Ошибки 0001-02 и 0001-03.
Ошибка 0001-02 сообщает о том, что напряжение на основном вводе менее 80В.
Ошибка 0001-03 сообщает о том, что частота сигнала на основном вводе вне рамок диапазона 40-70 Гц.
3. Заказчик хотел чтобы ИБП работал по одной фазе по входу и одной на выходе. При этом на фото подключение выглядело следующим образом:
Но так как ИБП на 10кВА, данная модель поддерживает трёхфазное входное подключение. Так как заказчик хотел организовать однофазное подключение, требуется установка перемычки, объединяющей фазы L1, L2 И L3.
После установки перемычки ИБП запустился в нормальном режиме.