Финальная проверка перед включением ИБП UPS2000-A.


  • Цвет кабелей соответствует местным нормативам

  • Отсутствуют замыкания на входе и на выходе

  • Кабель подключены корректно

  • Батарейные кабели подключены корректно. Напряжение на батареях находится в допустимом диапазоне

  • Кабели между ИБП в внешними батарейными блоками надёжно зафиксированы

  • Кабели проложены правильно и надёжно закреплены

  • Кабели защищены от случайного доступа

  • ИБП надлежащим образом заземлён

  • Напряжение между нейтралью и землёй менее 5 В AC

  • Входное напряжение на ИБП лежит в диапазоне от 120 до 280 Вольт. Напряжение на батареях лежит в диапазоне от "кол-во батарей умножить на 10.8 В" до "кол-во батарей умножить на 14 В"


  • x

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Заблокировать
Вы уверены, что хотите заблокировать этого пользователя?
Пользователи из вашего черного списка не могут комментировать ваши посты, не могут упоминать вас, не могут отправлять личные сообщения.
Напоминание
Пожалуйста, привяжите свой мобильный номер чтобы получить бонус за приглашение.