UPS2000. Сбой зарядного устройства.

Последний ответ апр 28, 2020 11:58:38 32 2 0 0

Заказчиком был закуплен ИБП UPS2000 и дополнительные батарейные блоки, так как ИБП не имел своих внутренних АКБ.


Спустя непродолжительное время эксплуатации, ИБП начал сигнализировать об ошибке 0045-03.


Во время диагностики проблемы было определено следующее:

 - напряжение на АКБ находится ниже допустимого уровня

 - батарейные модули подключены корректно

 - ёмкость подключенных батарей указана неверно


Установка правильного значения ёмкости позволило устранить сбой и вывести ИБП на нормальную работу.

1

Пожалуйста, после подключения внешних батарейных блоков, указывайте корректное значение ёмкости в поле "Battery capacity".

  • x

user_2909167
Опубликовано 2020-4-27 16:05:01 Полезно(0) Полезно(0)
Коллеги, а как смотреть на коды ошибок, есть какойто справочник?
Развернуть
  • x

KKV
Модератор Опубликовано 2020-4-28 11:58:38 Полезно(0) Полезно(0)
Коды ошибок представлены в документации на используемое устройство. Например в этой:
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000019916
Развернуть
  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Huawei ICT Club
Huawei ICT Club