Параметр

Требуемый    результат

1

Кабельная   проводка

Кабельная   проводка отвечает техническим требованиям.

2

Соединение   кабелей

Силовые   кабели и кабели подключения аккумуляторных батарей затянуты с указанными   моментами затяжки при помощи динамометрического ключа, правильно подключены и   не имеют повреждений.

3

Кабельные   соединения портов USB и сетевых портов

Кабели   портов USB и сетевых портов правильно и надежно подключены.

4

Маркировка

На обоих   концах каждого из кабелей имеется четкая маркировка, сведения в которой   представлены в краткой и понятной форме.

5

Подключение   кабеля заземления

Кабель   заземления надежно соединен с шиной заземления аппаратной. Необходимо   замерить величину сопротивления между кабелем заземления ИБП и шиной   заземления аппаратной. Допустимая величина сопротивления — не более 1 Ом.

6

Расстояние   между хомутами для кабелей

Расстояния   между хомутами одинаковые, свободные концы хомутов аккуратно обрезаны.

7

Условия   эксплуатации

Воздух   очищен от токопроводящих и других посторонних частиц.

 

  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Huawei ICT Club
Huawei ICT Club