UPS2000. Выключение инвертора для перевода ИБП в состояние отсутствия питания на вых

16 0 0 0

Шаг  1. Отключить нагрузку.
Шаг  2. Выполнить на ИБП действия по выключению. Инвертор выключается, и ИБП переходит в обводной режим.
Шаг  3. Разомкнуть выходной автоматический выключатель на задней стороне ИБП, предыдущий автоматический выключатель, а также выходной автоматический выключатель. После выключения всех индикаторов и остановки вентиляторов происходит выключение ИБП и отключение нагрузки.
Шаг  4. Если цепь аккумуляторных батарей снабжена автоматическим выключателем, необходимо его разомкнуть; при его отсутствии отключить кабели батарей (данная операция необходима только для ИБП с увеличенным временем резервирования).

  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”