Финальная проверка ИБП UPS5000E перед запуском

114 0 2 0

Задача:

 

 - Удостовериться, что ИБП подготовлен к запуску

 

Исходные:

 

 - ИБП установлен на месте эксплуатации

 - Все необходимые кабели подведены и подключены

 

Необходимо удостовериться, что:

1. Входной рубильник, рубильник статического байпаса, выходной рубильник, рубильник байпаса и батарейный автомат находятся в выключенном состоянии.

2. Нагрузка выключена и обесточена.

3. Входные кабели на ИБП подключены в правильном порядке, ротация соблюдена. В случае, если есть подозрения, что подключения осуществлены неверно, необходимо прервать подачу питания на ИБП и осуществить перекоммутацию кабелей силами квалифицированного электрика, так как в противном случае, при включении, ИБП будет повреждён.

4. Отсутствует загрязение.

5. Входное напряжение лежит в диапазоне от 304В до 478В AC, иначе ИБП не запустится в режиме работы "от сети".

6. Напряжение на батарейном автомате соответствует спецификации.

 

Прошу инженеров компании Huawei оставить свои комментарии под данным постом. Возможно я что-то упустил.

  • x

Ответ

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход
Быстрый ответ Вверх