PowerCube500 не распознается мониторингом NetEco

44 0 0 0

 

Проблема


PowerCube 500 не распознается в автоматическом режиме в мониторинге NetEco.

Анализ


При проверке логов выясняется что authentication пароль на устройстве не совпадает с паролем в NetEco. Соответственно попытка аутентификации не увенчалась успехом и данные с устройства не попадают в NetEco.

Заводской  пароль PowerCube 500 -  Modifyme_123.

Пароль по умолчанию в NetEco - Modifyme.

 1. Выбрать Site Controller и нажать Authentication password - Modify в правой части экрана.

 

220834aulscgv6qchfhfht.png?Pre-sharing p


 

  2. Ввести пароль Modifyme_123 и выбрать No (этот пароль не нужно отправлять на само устройство).

220858l6go73g35i4diwvk.png?NetEco settin


Причина


Несовпадение паролей аутентификации на устройстве и в NetEco.

Решение


Нажать Authentication password - Modify, и установить идентичный пароль в NetEco(Modifyme_123).

  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”