Альтернативное решение, называемое Passive PoE, в виде промежуточного комплекта адаптеров (инжектор и сплиттер), могут поддерживать только электрические характеристики соответствия стандарту 802.3af, но не протокольные. Passive PoE не совместим со стандартом IEEE 802.3af, тем не менее, его используют многие компании, и об этом необходимо помнить при подключении устройства посредством PoE, так как маркировка такого оборудования также содержит указание на совместимость с PoE (например, Planet POE-100, D-Link DWL-P200).
Схема инжектора Passive PoE представлена в таблице.
Входная розетка | Выходная вилка | ||
---|---|---|---|
1 | Tx+ | Tx+ | 1 |
2 | Tx− | Tx− | 2 |
3 | Rx+ | Rx+ | 3 |
4 | V+ | — | 4 |
5 | V+ | — | 5 |
6 | Rx− | Rx− | 6 |
7 | V− | — | 7 |
8 | V− | — | 8 |
Особенности
Реализация схемотехники потребителя предусматривает два возможных варианта:
с гальванической развязкой (импульсный трансформатор);
с непосредственной связью (понижающий конвертер).
Использование второго типа допускается только в случае, если потребитель не имеет гальванически связанных интерфейсных разъёмов, таких, как антенный соединитель, и не имеет гальванической связи с корпусом или внешними металлическими частями устройства (или используется непроводящий корпус).
При использовании молниезащиты в системах с PoE следует учитывать совместимость защитных устройств с той или иной реализацией стандарта питания по Ethernet (в частности, дополнительная гальваническая развязка в грозозащитном устройстве естественным образом приводит к неработоспособности PoE, как и слишком низковольтные нелинейные элементы защиты).