Huawei CE6850-48T6Q-HI

Опубликовано 2018-5-18 13:49:01Последний ответ май 21, 2018 13:26:11 905 3 0 0
  Награжденные Эл. монеты: 0 (Проблема решена)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, коммутатор CE6850-48T6Q-HI ведет регистрацию температуры своих внутренних блоков при планомерной работе и можно ли посмотреть эти температурные логи, если они записываются?
С уважением,
Денис
  • x

Избранные ответы
Опубликовано 2018-5-18 16:48:04 Полезно(1) Полезно(1)
Этот пост был последний раз изменен пользователем KiselevlIP в 2018-05-18 16:49. Добрый день, Денис.

Да, CE6850 ведет регистрацию температуры основных узлов.

Просмотреть показания Вы можете используя команду:

display device temperature all

Подробней с показаниями Вы можете ознакомиться тут.

http://support.huawei.com/hedex/ ... 252Fb%253E%253F

Так же о превышения допустимого порога устройство сообщит в логах в следующем виде.

http://support.huawei.com/hedex/ ... ocid=EDOC1000168680
  • x

Все ответы
Alexey_ip Опубликовано 2018-5-18 16:48:04 Полезно(1) Полезно(1)
Этот пост был последний раз изменен пользователем KiselevlIP в 2018-05-18 16:49. Добрый день, Денис.

Да, CE6850 ведет регистрацию температуры основных узлов.

Просмотреть показания Вы можете используя команду:

display device temperature all

Подробней с показаниями Вы можете ознакомиться тут.

http://support.huawei.com/hedex/ ... 252Fb%253E%253F

Так же о превышения допустимого порога устройство сообщит в логах в следующем виде.

http://support.huawei.com/hedex/ ... ocid=EDOC1000168680
  • x

Denis Опубликовано 2018-5-18 17:11:14 Полезно(0) Полезно(0)
спасибо, подскажите пожалуйста еще, какой командой выводятся общие логи, где устройство сообщает о превышении допустимого порога температуры?

Денис
  • x

Alexey_ip Опубликовано 2018-5-21 13:26:11 Полезно(0) Полезно(0)
Опубликовано пользователем Denis в 2018-05-18 17:11 спасибо, подскажите пожалуйста еще, какой командой выв ...
Денис, оно будет при включенном "terminal monitor" отображать логи прямо в terminal (консоль)
Просмотреть историю можно:
Display alarm active (для ошибок которые актуальные)
Display alarm history (история всех ошибок)
Display logbuffer - ///
Display trupbuffer - оба вывода более подробное описание ошибок и возможные их причины.

  • x

Ответ

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход
Быстрый ответ Вверх