Коллеги, хотел бы поделиться интересной проблемой с добавлением е9000 в esight для мониторинга.
Столкнулись с ситуацией, когда у заказчика часть е9000 успешно добавилась, а часть нет. Первым делом проверили список совместимости лезвий и есайта(лезвия совместимы):

В то же время обнаружили 2 абсолютно идентичные корзины е9000, одна из которых добавилась, другая нет. И там и там 8 одинаковых лезвий.
Настройка, которая требуется для корректного добавления находится здесь:

Было выявлено, что на успешной корзине она естественно включена, на проблемной корзине выключена. Но при этом она и не включалась. После проверки версий ibmc на лезвиях была выявлена разница в версиях. На успешной корзине 2.68, на проблемной 2.35. Прошивки ibmc старее 2.50 не поддерживают flat management.
Соответственно после обновлениях всех лезвий в е9000, опция была включена, и е9000 был успешно добавлен в esight.
 
P.S.: если что, принцип добавление прост, вы просто указываете адрес ММ модуля, и вся корзина целиком успешно добавляется(аналогично корзинам HP). Этот пост был последний раз изменен пользователем vWX484508 в 2018-10-05 05:50.

У статьи есть другие ресурсы

Требуется войти для загрузки или просмотра. Нет аккаунта?Register

x
  • x

Ответ

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход
Быстрый ответ Вверх