Ecc800 имеет возможность подавать сигналы на порт DO. Эти сигналы можно привязать к конкретными тревожным событиям. Рассмотрим пример:
Шаг 1
Залогиниться на Ecc800 как administrator.
Шаг 2
Выбрать System Settings > Alarm Parameter Settings > Alarm Linkage.
Шаг 3
В поле Select a device type выбрать ECC800 нажать Confirm.
Шаг 4
Выбрать интересующую тревогу и нажать Select в пункте Output Dry Contact.
Шаг 5
Выбрать Device type или Device из списка Linkage Type.
Шаг 6
Выставить пункты DO1 или DO2 на значение Yes нажать OK
Теперь при срабатывании выбранной тревоги будет срабатывать выходной порт DO, на который можно, например, подключить тревожную сигнализацию.