Bypass mode

Опубликовано 2019-9-10 14:30:03Последний ответ Sep 12, 2019 14:14:04 132 5 0 0
  Награжденные Форбаллы: 0 (Проблема решена)

UPS 2000 серии. После включения находится в режиме байпаса. Как перевести в нормальный режим? На одновременное нажатие и удержание ON/MUTE+SELECT никак не реагирует. ИБП выключился при пропадании внешнего напряжения от превышения допустимой нагрузки. После возобновления подачи питания включился и перешел в режим байпаса

  • x

Избранные ответы
KKV
Модератор Опубликовано 2019-9-12 14:14:04 Полезно(0) Полезно(0)
Добрый день.

Пожалуйста, отключите часть потребителей, после чего необходимо, как Вы уже делали, зажать и удержать кнопки ON/MUTE + SELECT в течение 5 секунд. В случае, если ИБП не выйдет на нормальную работу, необходимо обращаться в центр поддержки клиентов cissupport@huawei.com
  • x

Все ответы
KKV
KKV Модератор Опубликовано 2019-9-10 14:50:02 Полезно(0) Полезно(0)
Добрый день.

ИБП после включения действительно находится в режиме байпаса. Так и должно быть. Необходимо вывести ИБП в режим двойного преобразования, т.е. нормальный режим работы. Необходимо нажать и удерживать кнопку ON/MUTE в течение 5 секунд.
  • x

andrey0075
andrey0075 Опубликовано 2019-9-11 09:58:21 Полезно(0) Полезно(0)
Опубликовано пользователем KKV в 2019-09-10 14:50 Добрый день.ИБП после включения действительно находит ...
Добрый день!
Удержание ON/MUTE 5 секунд не помогает, к сожалению.
  • x

KKV
KKV Модератор Опубликовано 2019-9-11 10:17:54 Полезно(0) Полезно(0)
Опубликовано пользователем andrey0075 в 2019-09-11 09:58 Добрый день!Удержание ON/MUTE 5 секунд не помогает, к сожа ...
Добрый день.

ИБП после включения действительно находится в режиме байпаса. Так и должно быть. Необходимо вывести ИБП в режим двойного преобразования, т.е. нормальный режим работы. Необходимо нажать и удерживать кнопку ON/MUTE в течение 5 секунд. По истечении указанного времени, мнемограмма на дисплее ИБП изменится с

Добрый день.

В таком случае, пожалуйста, прикрепите фотографии дисплея устройства, на котором будет видна мнемограмма(блок-схема). Отдельно, необходимо понять точный номер модели/серийный номер устройства.
  • x

andrey0075
andrey0075 Опубликовано 2019-9-12 08:11:44 Полезно(0) Полезно(0)
Опубликовано пользователем KKV в 2019-09-11 10:17Добрый день.ИБП после включения действительно находи ...

Добрый день!

модель UPS2000G 3KVA
 
Bypass mode-3058795-1

У статьи есть другие ресурсы

Требуется войти для загрузки или просмотра. Нет аккаунта?Register

x
  • x

KKV
KKV Модератор Опубликовано 2019-9-12 14:14:04 Полезно(0) Полезно(0)
Добрый день.

Пожалуйста, отключите часть потребителей, после чего необходимо, как Вы уже делали, зажать и удержать кнопки ON/MUTE + SELECT в течение 5 секунд. В случае, если ИБП не выйдет на нормальную работу, необходимо обращаться в центр поддержки клиентов cissupport@huawei.com
  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.
Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход