С помощью функции Transparent Transmission можно настроить прямое управление NMS компонентов, которые не мониторятся непосредственно с помощью ECC800. В нашем примере некий компонент подключен в COM2.
Шаг 1. Логинимся на web интерфейс ECC800 с правами администратора.
Шаг 2. Переходим в “System Settings > Transparent Transmission”.
Шаг 3. Для порта COM2(port:3212) выбираем* “Enable” и нажимаем “Submit”.
Шаг 4. Логинимся на web интерфейс NetEco с правами администратора.
Шаг 5. Переходим в меню “Configuration > Configuration Management > Data Center Planning”. Выведена страница “Data Center Planning”.
Шаг 6. Выбираем “Management Domain” на котором будет размещён искомый компонент. В качестве “Management Domain” может выступать модуль, стойка или комната.
Шаг 7. В случае, если в качестве “Management Domain” выступает стойка, нужно кликнуть на её изображение один раз, нажать на стрелку в правом верхнем углу изображение и выбрать “Design” в открывшемся меню.
Шаг 8. В левом нижнем углу страницы находим и переходим в меню “Device”.
Шаг 9. Нажимаем “Type” и в открывшемся списке выбираем “Sensor”.
Шаг 10. В качестве искомого компонента выбираем датчик температуры и влажности Polymer и добавляем его в “Management Domain”.
Шаг 11. Указазываем атрибуты компонента.
Шаг 12. Сохраняем конфигурацию.
Шаг 13. Переходим в меню “Configuration > Transmission Channel Manahement > Energy Controller Transparent Channel Settings”.
Шаг 14. Выбираем устройство ECC800 и нажимаем “Modify”.
*В случае, если осуществляется первая настройка порта, Вам будет предложено ввести пароль для аутентификации. На странице “Set Authentication Password” указываем “Authentication password”, подтверждаем “Confirm authentication password” и нажимаем “Submit”.