Задача:
- Удостовериться, что ИБП подготовлен к запуску
Исходные:
- ИБП установлен на месте эксплуатации
- Все необходимые кабели подведены и подключены
Необходимо удостовериться, что:
1. Входной рубильник, рубильник статического байпаса, выходной рубильник, рубильник байпаса и батарейный автомат находятся в выключенном состоянии.
2. Нагрузка выключена и обесточена.
3. Входные кабели на ИБП подключены в правильном порядке, ротация соблюдена. В случае, если есть подозрения, что подключения осуществлены неверно, необходимо прервать подачу питания на ИБП и осуществить перекоммутацию кабелей силами квалифицированного электрика, так как в противном случае, при включении, ИБП будет повреждён.
4. Отсутствует загрязение.
5. Входное напряжение лежит в диапазоне от 304В до 478В AC, иначе ИБП не запустится в режиме работы "от сети".
6. Напряжение на батарейном автомате соответствует спецификации.
Прошу инженеров компании Huawei оставить свои комментарии под данным постом. Возможно я что-то упустил.