Размеры (В х Ш х Г) | Шасси с 3,5-дюймовыми жесткими дисками: 86,1 мм (2U) x 447 мм x 748 мм (3,39 дюйма x 17,60 дюйма x 29,45 дюйма) Шасси с 2,5-дюймовыми жесткими дисками: 86,1 мм (2U) x 447 мм x 708 мм (3,39 дюйма x 17,60 дюйма x 27,87 дюйма)
|
Место для установки | Сервер помещается в универсальный шкаф, соответствующий стандарту IEC 297: Требования к установке направляющих: L-образные направляющие: применимы только к шкафу Huawei. Регулируемые направляющие: применимы к шкафу с расстоянием от 543,5 до 848,5 мм (от 21,40 до 33,41 дюйма) между передней и задней монтажными планками. Удерживающие рейки: применимы к шкафу с расстоянием от 610 до 914 мм (от 24,02 до 35,98 дюйма) между передней и задней монтажными планками.
|
Номинальная мощность блока питания | Блоки питания поддерживают следующие номинальные мощности: Блок питания переменного тока 460 Вт: 460 Вт (диапазон входного напряжения: от 100 В до 240 В переменного тока или от 192 В до 288 В постоянного тока) Блок питания переменного тока 750 Вт: 750 Вт (диапазон входного напряжения: от 100 В до 240 В переменного тока или от 192 В до 288 В постоянного тока) Блок питания пост. тока 800 Вт: 800 Вт (диапазон входного напряжения: от –36 В до –75 В пост. тока) 1200 Вт постоянного тока высокого напряжения (HVDC) Блок питания: 1200 Вт (диапазон входного напряжения: от 260 В до 400 В постоянного тока)
|
Вес в полной комплектации | Вес нетто: С восемью 2,5-дюймовыми жесткими дисками: 27 кг (59,54 фунта) С восемью 3,5-дюймовыми жесткими дисками: 29 кг (63,95 фунта) С двенадцатью 3,5-дюймовыми жесткими дисками: 30 кг (66,15 фунта) С двадцатью четырьмя 2,5-дюймовыми жесткими дисками: 29 кг (63,95 фунта) С двадцатью пятью 2,5-дюймовыми жесткими дисками: 30 кг (66,15 фунта)
Вес упаковочного материала: 5 кг (11,03 фунта) |
Номинальное входное напряжение | Блоки питания переменного тока мощностью 460 Вт или 750 Вт: от 100 до 240 В переменного тока Блоки питания переменного тока мощностью 460 Вт или 750 Вт (совместимы с блоками питания HVDC 240 В): от 192 В до 288 В постоянного тока Блоки питания постоянного тока мощностью 800 Вт: от –36 В до –75 В постоянного тока Блоки питания высокого напряжения постоянного тока мощностью 1200 Вт (HVDC): от 260 до 400 В постоянного тока
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемый ток для внешнего силового автоматического выключателя, подключенного к RH2288 V3, составляет 32 А. |
Температура | Рабочая температура: от 5°C до 45°C (от 41°F до 113°F) (соответствует требованиям ASHRAE Class A2–A4) Температура хранения (в течение трех месяцев): от –30°C до +60°C (от –22°F до +140°F). Температура хранения (в течение шести месяцев): от –15°C до +45°C (от 5°F до 113°F). Температура хранения (в течение одного года): от –10°C до +35°C (от 14°F до 95°F) Максимальная скорость изменения температуры: 20°C (36°F) в час, 5°C (9°F) за 15 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ: RH2288 V3 может работать при максимальной температуре 35°C (95°F) при конфигурации с задними жесткими дисками и может работать при максимальной температуре 30°C (86°F) при выходе из строя одного вентилятора. RH2288 V3 может работать при максимальной температуре 35°C (95°F), если он сконфигурирован с твердотельными накопителями Huawei PCIe. RH2288 V3 может работать при максимальной температуре 35°C (95°F), если он оснащен графическими процессорами с высоким энергопотреблением. Производительность системы может ухудшиться при выходе из строя одного вентилятора.
|
Рассеивание тепла | Система втягивает холодный воздух спереди, подает холодный воздух через жесткие диски, модули вентиляторов, процессоры, модули памяти с двухрядным расположением выводов (DIMM) и карты PCIe, а затем выпускает воздух сзади. |
Относительная влажность (RH, без конденсации) | Рабочая влажность: от 8% до 90% Влажность хранения (в течение трех месяцев): от 8% до 85% Влажность хранения (в течение шести месяцев): от 8% до 80% Влажность хранения (в течение одного года): от 20% до 75% Максимальная скорость изменения: 20%/ч
|
Максимальная высота | 3048 м (9999,88 футов) На высоте более 900 м (2952,72 фута) максимальная рабочая температура снижается на 1 °C (1,8 °F) при каждом увеличении высоты на 300 м (984,24 фута). На высоте более 3000 м (9842,4 фута) можно использовать только блоки питания Titanium. Жесткие диски нельзя использовать на высоте более 3000 м (9842,4 фута).
|
Акустический шум | Данные, перечисленные ниже, представляют собой заявленные уровни звуковой мощности по шкале А (LWAd) и объявленные средние уровни звукового давления по шкале А по шкале А (LpAm) при работе сервера при температуре окружающей среды 23 °C (73,4 °F). Уровень шума измеряется в соответствии с ISO 7779 (ECMA 74) и декларируется в соответствии с ISO 9296 (ECMA 109). Простой: LWAd: 5.1 Bels LpAm: 35.1 dBA
Эксплуатация: LWAd: 6.1 Bels LpAm: 45.1 dBA
ПРИМЕЧАНИЕ: Фактические уровни звука, создаваемые во время работы сервера, зависят от конфигурации сервера, нагрузки и температуры окружающей среды. |
Агрессивное газообразное загрязнение | Максимальная скорость роста толщины продуктов коррозии: |
Загрязнение частицами | Среда аппаратной соответствует требованиям ISO 14664-1 Class 8. В аппаратной нет взрывоопасной, токопроводящей, магнитной или вызывающей коррозию пыли.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется, чтобы загрязнение твердыми частицами в помещении с оборудованием контролировалось профессиональным агентством. |
Потребляемая мощность | Энергопотребление меняется в зависимости от конфигурации сервера. Используйте калькулятор мощности продукта для расчета мощности. |