Требования к кабелям для UPS2000 на 6-10кВА

18 0 0 0

Модификация

Клемма

Номин. напряж.

Внешн. автом. выключат.

Автом.    выключат. цепи утечки на землю

Площадь    попереч. сечения

Тип клемм

Момент затяжки винтов

Стандартная модификация UPS2000-A мощностью 6 кВА со стандартным   временем резервирования

Вход

220, 230 или   240 В перем. Тока

50 A/D

100 мА

6 мм2

Клеммы кольцевые M4 6 мм2

1,4 Н·м

Выход

50 A/D

Стандартная модификация UPS2000-A мощностью 6 кВА с увеличенным   временем резервирования

Вход

220, 230 или   240 В перем. тока

50 A/D

100 мА

6 мм2

Клеммы   кольцевые M4 6 мм2

1,4 Н·м

Выход

50 A/D

Аккум. батарея

240 В пост.   тока

50 А

6 мм2

Стандартная   модификация UPS2000-A мощностью 10 кВА со стандартным временем   резервирования

Вход

220, 230 или   240 В перем. тока

63 A/D

100 мА

10 мм2

Клеммы   кольцевые M6 10 мм2

2,8 Н·м

Выход

63 A/D

Стандартная модификация UPS2000-A мощностью 10 кВА с увеличенным   временем резервирования

Вход

220, 230 или   240 В перем. тока

63 A/D

100 мА

10 мм2

Клеммы   кольцевые M6 10 мм2

2,8 Н·м

Выход

63 A/D

Аккум. батарея

240 В пост.   тока

63 А

10 мм2

 

  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Huawei ICT Club
Huawei ICT Club