Требования для запуска теста емкости батарей

130 0 0 0

Иногда требуется вручную запустить тест батарей на емкость, но кнопка запуска не активна. Существует небольшой ряд условий, при которых запуск теста будет возможен.  

- ИБП работает в обычном режиме; уравнительная зарядка или гибернация продолжались 2 часа
после того, как состояние заряда (SOC) достигало 100%; колебание коэффициента нагрузки меньше 10%.
- ИБП не выдает аварийных сигналов о перегреве, перенапряжении или перегрузке по току. Генератор НЕ подключен к ИБП.
- Сеть, аккумуляторы, зарядное устройство и разрядник в норме. Не генерируется сигнал о перегрузке.


При солюдении этих условий можно запускать тест на частичную или полную разрядку батарей.

  • x

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Huawei ICT Club
Huawei ICT Club
Заблокировать
Вы уверены, что хотите заблокировать этого пользователя?
Пользователи из вашего черного списка не могут комментировать ваши посты, не могут упоминать вас, не могут отправлять личные сообщения.
Напоминание
Пожалуйста, привяжите свой мобильный номер чтобы получить бонус за приглашение.