Иногда требуется вручную запустить тест батарей на емкость, но кнопка запуска не активна. Существует небольшой ряд условий, при которых запуск теста будет возможен.
- ИБП работает в обычном режиме; уравнительная зарядка или гибернация продолжались 2 часа
после того, как состояние заряда (SOC) достигало 100%; колебание коэффициента нагрузки меньше 10%.
- ИБП не выдает аварийных сигналов о перегреве, перенапряжении или перегрузке по току. Генератор НЕ подключен к ИБП.
- Сеть, аккумуляторы, зарядное устройство и разрядник в норме. Не генерируется сигнал о перегрузке.
При солюдении этих условий можно запускать тест на частичную или полную разрядку батарей.