Проверка того, работает ли коммутатор в режиме интеллектуального теплоотвода
1. Запустите команду display version, чтобы проверить модель коммутатора
[HUAWEI] display version Huawei Versatile Routing Platform Software VRP (R) software, Version 5.130 (S5700 V200R003C00SPC300) Copyright (C) 2000-2013 HUAWEI TECH CO., LTD Quidway S5700-28C-HI Routing Switch uptime is 12 weeks, 0 day, 5 hours, 26 minutes LS51T24C 1(Master) : uptime is 12 weeks, 0 day, 5 hours, 24 minutes 512M bytes DDR Memory 64M bytes FLASH Pcb Version : VER B Basic BOOTROM Version : 161 Compiled at Jul 25 2013, 12:03:10 Software Version : VRP (R) Software, Version 5.130 (V200R003C00SPC300) PWRCARD I information Pcb Version : PWR VER A
В предыдущем примере коммутатор представляет собой S5700-28C-HI.
В следующей таблице перечислены коммутаторы, работающие в режиме интеллектуального теплоотвода. По умолчанию вентиляторы этих переключателей не вращаются. Они вращаются только в том случае, если температура на плате коммутатора превышает указанный порог.
Если коммутатор не относится к вышеперечисленным моделям, обратитесь к Проверка, является ли это известной проблемой для устранения неполадок.
Если коммутатор является одним из предыдущих, и его температура на плате не достигает порогового значения для запуска вентилятора, нормально, что вентилятор не вращается, и никаких действий не требуется. Если вы хотите убедиться, что вентилятор не работает как следует, вы можете настроить порог вращения вентилятора, чтобы заставить вентилятор работать.
a. Проверьте текущую температуру коммутатора.
Если работает коммутатор с версией раньше, чем V200R005, запустите команду display environment, чтобы проверить температуру. Если коммутатор работает с V200R005 или более поздней версией, запустите display temperature all, чтобы проверить температуру.
[HUAWEI] display environment Environment information: Temperature information: SlotID CurrentTemperature LowLimit HighLimit (deg c ) (deg c) (deg c ) 1 40 0 55
Current Range: 45 и 55 указывают температуры, при которых вентилятор останавливается и начинает вращаться соответственно.
· Если температура коммутатора повышается с низкого значения (например, 30°C) до значения ниже порога запуска вентилятора (например, 50°C), вентилятор не вращается.
· Если температура коммутатора снижается до значения выше порогового значения для остановки вентилятора (например, 50°C) от высокого значения (например, 65°C), вентилятор будет вращаться.
b. Отрегулируйте температуру вращения вентилятора.
Запустите set fan speed-adjust threshold minus, чтобы отрегулировать температуру вращения вентилятора. Например:
[HUAWEI] set fan speed-adjust threshold minus 20 Info: Succeeded in setting the fan speed-adjust threshold.
Предыдущая команда уменьшает температуру вращения вентилятора на 20°C, это означает, что вентилятор вращается, если он работает правильно. Проверьте, вращается ли вентилятор.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В некоторых моделях коммутаторов есть вентиляторы, а в некоторых нет. Проверьте модель коммутатора, и работает ли он в требуемом режиме теплоотвода.
Вы можете выбрать Chassis в Hardware Description и найти нужную модель из серии коммутаторов (например, S5700-LI). В качестве альтернативы вы можете проверить принципы теплоотвода коммутатора в документации по продукту в разделе «Описание оборудования».
· Естественный теплоотвод: Коммутатор не оснащен вентиляторами и тепло отводится с естественными воздушными потоками.
· Интеллектуальная система теплоотвода: Коммутатор оснащен вентиляторами. Вентиляторы работают только тогда, когда окружающая температура близка к указанному верхнему пределу.
· Вынужденный теплоотвод: Коммутатор оснащен вентиляторами. Вентиляторы включаются сразу же при запуске коммутатора.