Тестирование ёмкости на ИБП UPS5000

21 0 0 0

Процедура


Шаг 1. В главном меню ЖК-дисплее выберите System Info. Нажмите на значок "Отвёртка и гаечный ключ" . На экране появится окно Maintenance.
Шаг 2. Если вход в систему не выполнен, то введите имя пользователя и пароль, затем нажмите на значок ввода (дополнительно).
Шаг 3. На экране Maintenance нажмите Battery Maint.
Шаг 4. Нажмите Start рядом с полем Capacity Test для запуска тестирования емкости, как показано на рисунке ниже.


1


Нажмите Stop рядом с Capacity Test если выполняется следующее:
- Напряжение разряда аккумулятора достигло конечного напряжения разряда (EOD) плюс 0,01 В.
- Колебание нагрузки превышает 10%.
- Генерируется аварийный сигнал.
Если напряжение разряда аккумулятора достигло напряжения EOD плюс 0,01 В, то тестирование завершено. Тестовые данные используются в качестве данных тестирования емкости. Сохраните запись данных тестирования емкости с наибольшей мощностью разряда за месяц в качестве данных тестирования емкости за месяц. Система поддерживает хранение максимум 36 записей тестирования емкости.

  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Huawei ICT Club
Huawei ICT Club