Сообщение о сбое связи с внешним блоком

191 0 1 0 0

На дисплее кондиционера NetCol5000-A050 отображается сообщение о сбое связи с внешним блоком.

 

Блок управления наружного блока кондиционера содержит плату мониторинга, которая заземляется на корпус блока. Слой краски настолько толстый, что препятствует корректному заземлению, что в свою очередь сказывается на состоянии коммуникации между внутренним и наружным блоками.

1


2


 

Как быть?

- выключаем кондиционер и отключаем подачу питания н внутренний (и наружный, если запитан отдельно) блок

- снимаем плату мониторинга. С помощью наждачной бумаги удаляем лишнюю краску в точке заземления

- возвращаем плату на место, после чего подаём питание на кондиционер и включаем его

 

Итого:

 - на самом деле, первое, что требуется проверить пир возникновении ошибки о сбое коммуникации – кабель коммуникации между наружным и внутренним блоком

 - если же кабель цел и подключен, следующим шагом может быть осмотр точки заземления платы мониторинга внешнего блока

  • x

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Заблокировать
Вы уверены, что хотите заблокировать этого пользователя?
Пользователи из вашего черного списка не могут комментировать ваши посты, не могут упоминать вас, не могут отправлять личные сообщения.
Напоминание
Пожалуйста, привяжите свой мобильный номер чтобы получить бонус за приглашение.