В этом примере покажу как добавлять NTC сенсоры в NetEco.
Шаг 1 Выбрать Configuration > Configuration Management > Data Center Planning а главном меню. Отобразится окно Data Center Planning.
Шаг 2 Выбрать домен в котором хотим добавить датчик.
Шаг 3 Доменом могут быть Модули, Стойки или Комнаты. Если домен -Стойка, нажать на стойку кнопку Design.
Шаг 4 В нижнем левом углу страницы нажать на вкладку Device.
Шаг 5 Нажать на выпадающий список Type и выбрать Sensor
Шаг 6 Зажаль и вытянуть нужный датчик на домен.
Шаг 7 Установить параметры датчика в правой части экрана.
Например используем датчик Sensor_HUAWEI_NTC_MODBUS.
Описание параметров:
IP address - назаначаем IP address коллектора, к которому подключен датчик.
Port The NTC port number - номер порта, у которому подключена плата расширения AI/DI.
Device address - адрес платы AIDI, сконфигурированный DIP переключателями (1 или 2)
Offset - номер порта на плате расширения.
// Если датчик NTC установлен в портAI/DI_1, offset нужно установить как 0. Если датчик установлен в порт AI/DI_2, offset = 1, и так далее.
Шаг 8 Нажать Connection test для проверки связи.
Шаг 9 После успешного теста связи нужно нажать иконку "Сохранить" в верхнем меню инструментов.
После этих операций можно мониторить температуру в тех местах, гдe физически располагаются датчики NTC.