Сечения кабелей для UPS5000E-50-300kva

18 0 0 0

Item

UPS5000-E-200K-SM/FM

UPS5000-E-300K-SM/SMT


50 kVA

100 kVA

150 kVA

200 kVA

250 kVA

300 kVA

Mains input

Mains input current (A)

89

178

267

355

444

533

Recommended cross-sectional area (mm2)

L1

4×25

4×70

4×70

4×95

2×(4×95)

2×(4×120)

L2

L3

N

Bypass input

Bypass input current (A)

76

152

228

304

380

456

Recommended cross-sectional area (mm2)

L1

4×25

4×70

4×70

4×95

2×(4×95)

2×(4×120)

L2

L3

N

Output

Output current (A)

76

152

228

304

380

456

Recommended cross-sectional area (mm2)

U

4×25

4×70

4×70

4×95

2×(4×95)

2×(4×120)

V

W

N (If the voltage is non-linear, increase the   cross-sectional area of the neutral wire.)

Battery input

Nominal discharge current (384 V current; thirty-two 12 V   batteries) (A)

110

219

329

439

548

658

Maximum discharge current (end of discharge current of   thirty-two 12 V batteries, namely, 1.67 V/cell discharge current for 192 2 V   cells) (A)

131

263

394

525

657

788

Recommended cross-sectional area (mm2)

+

3×35

3×95

3×70

3×120

2×(3×120)

2×(3×150)

N

-

Ground cable

Recommended cross-sectional area (mm2)

PE

25

35

70

95

95

120


  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Huawei ICT Club
Huawei ICT Club