Шаг 1 Выполните сброс состояния EPO. Убедитесь, что кнопка EPO, подключенная к плате
«сухих контактов», не нажата.
Шаг 2 Сбросьте аварийный сигнал EPO.
На ЖК-дисплее:
На экране выберите Инф системы > Авар сигн и нажмите Сброс ошибок. В
появившемся диалоговом окне нажмите Да. Аварийный сигнал EPO должен быть
успешно сброшен.
В WebUI:
Выберите Мониторинг > Система ИБП > Контроль работы > Задание и
нажмите Сброс ошибок. Аварийный сигнал EPO должен быть успешно сброшен.
На веб-интерфейсе предыдущей версии:
Выберите Мониторинг > Управление > Системные команды и тесты и нажмите
Сброс ошибок. Аварийный сигнал EPO должен быть успешно сброшен.
Шаг 3 Посмотрите список активных аварийных сигналов и убедитесь, что аварийный сигнал
EPO в нем отсутствует. Если вход байпасной цепи исправен, ИБП перейдет в байпасный режим.
Просмотр списка активных аварийных сигналов на ЖК-дисплее
Выберите Инф системы > Авар сигн > Акт авар сигн, чтобы убедиться в отсутствии аварийного сигнала EPO.
Просмотр списка активных аварийных сигналов в WebUI
Выберите Главная > Активн авар сигн, чтобы убедиться в отсутствии аварийного сигнала EPO.
Просмотр списка активных аварийных сигналов в веб-интерфейсе предыдущей
версии.
Выберите Мониторинг > Активн авар сигн, чтобы убедиться в отсутствии
аварийного сигнала EPO.
Шаг 4 Запустите инвертор.