В даном посте представлю замечательное решение под название FusionCol. Это решение базируется на NetCol8000 производительностью 220кВт.
Системы FusionCol обеспечивают лучшую эффективность за счет оптимизации коэффициента эффективности использования энергии (PUE) до 1,20 — на уровне Platinum по классификации Green Grid, что даёт тем самым экономию расходов на электропитание систем охлаждения ЦОДа до 60%.
Интеллектуальное управление Fusion-iCooling с применением алгоритмов ИИ по мере сбора информации и на основании её анализа представляет интеллектуальные рекомендации по применению водосберегающих и энергоэффективных режимов работы.
Коррекция режима работы производится в реальном времени с учетом изменения нагрузки ЦОДа, с точной регулировкой подачи воздуха. Такой подход позволяет увеличить суммарное время охлаждения в естественном режиме с оптимальным использованием ресурсов, и в итоге уменьшить частичный коэффициент PUE (pPUE) на 0,01 по сравнению с традиционными системами кондиционирования (Air Handling Units, AHU).
Теплообменная схема системы базируется на двух контурах: воздушном теплообменнике из алюминиевой фольги с эпоксидным покрытием, и теплообменнике косвенного испарения, обеспечивающем перекрестную теплоотдачу без непосредственного контакта потоков внутреннего нагретого воздуха и внешней подачи воздуха.
Подача охлажденного воздуха и вывод нагретого воздуха производятся с помощью теплоизолированных воздуховодов. Их распределение по машинному залу дата-центра производится по традиционной схеме с изолированными коридорами, однако вполне допустимы любые эффективные схемы распределения воздуха.
Система распыления нетребовательна к качеству воды (уровень фильтрации как минимум 89 мкм, pH в пределах от 6,5 до 8, жесткость менее 100 мг/л). Использование металлических сопел и небольшое число блоков распыления гарантирует низкий расход воды. Применение вентиляторов с электронным управлением и плавной регулировкой в пределах 30-100% нагрузки также позволяет снизить энергопотребление минимум на 20%.
Системы Huawei FusionCol совмещают все необходимые режимы работы и используют принцип непрямого охлаждения. В режиме фрикулинга задействован воздушный теплообменник без промежуточного теплоносителя, но и без непосредственной подачи «уличного воздуха», с плавной регулировкой вентиляторами и воздушными заслонками. Режим фрикулинга запускается при наружной температуре ниже +16°С.
При повышении уличной температуры до +19°С, система переходит в режим непрямого охлаждения — когда вода распыляется на теплообменник и по мере испарения отводит тепло. При росте уличной температуры выше +19°С включается гибридный режим с фреоновым холодильным контуром. В отличие от традиционного кондиционера, в этом режиме воздух по мере возможности охлаждается фрикулингом, и уже после этого холодильным контуром.
Для реалий российской средней полосы, с учетом локальных показателей влажности, система FusionCol будет работать с включенным фреоновым контуром в среднем на протяжении месяца-двух в течение года. Все остальное время FusionCol будет работать в гибридном режиме или в режиме фрикулинга.