Проверка работы компрессора при запуске кондиционера NetCol5000A-25/35

39 0 0 0

При запуске кондиционера необходимо что показатели работы компрессора находятся в норме.

В таблице представлены данные по давлению нагнетания в зависимости от температуры окружающей среды.

Температура   окружающей среды(улица)диапазон давления нагнетания
<15°C1.5–2.5 Mpa
15–35°C1.5–3.1 Mpa
35–45°C2.5–3.8 Mpa

При этом давление всасывания должно быть в пределах 0.7 - 1.2МРа. А степень перегрева всасывания 8 - 15С.



  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”