На сервере V3 появляется предупреждение о температуре ЦП.
MEM CPU1 CPU2 Temp and Temp MEM
Процесс обработки
1. Соберите журнал сервера с помощью функции быстрого сбора информации в iBMC.
2. В журнале сервера содержится указанная ниже информация о предупреждении от датчика ЦП DTS.
3. Проверьте версию iBMC в журнале. В данном случае — это версия 1.27.
4. В примечании к выпуску последней версии iBMC сообщается о том, что в версии 1.38 (и более ранних) появляется ложное предупреждение датчика ЦП DTS и что эта проблема была исправлена в версии 1.51 (и более поздних).
Основная причина
В версии iBMC 1.38 (и более ранних) появляется ложное предупреждение.
Решение
Обновите iBMC до последней версии.
Рекомендации
Эта проблема будет возникать на всех серверах V3, где используется версия iBMC 1.38 или более ранняя.