Хорошо

Подробный мониторинг проблемы питания ИБП

Опубликовано 2020-4-15 15:52:23Последний ответ апр 23, 2020 12:15:39 580 10 0 0 0
  Награжденные Форбаллы: 0 (Проблема решена)

Здравствуйте!

Я нашёл у себя в логах на серверах ошибку питания - по одному из блоков питания были отключены в течение 2 секунд (4:29:51 - сообщения о проблеме с питанияем; 4:29:53 - сообщение о нормализации питания).

После этого я зашёл на SNMP-карту ИБП, к которому подключены эти блоки питания (сообщения были у двух серверов). На ней я нашёл следующие записи:

1. Performance Data

32020-04-11 23:33226.750.0229.85.950.044.082.132:009912.4
42020-04-11 23:33230.449.9229.85.649.946.082.033:0010012.3






2. Performance Data второго ИБП, подключённого к той же линии питания (с более частыми замерами)

212020-04-11 23:33228.050.0230.05.950.047.081.852:009911.3
222020-04-11 23:33226.950.0229.45.950.045.080.852:009911.4
232020-04-11 23:33230.550.0229.85.950.044.082.152:0010011.4







3. Historical Alarms с первого и второго ИБП

1MinorOn battery0159-01UPS2020-04-11 23:332020-04-11 23:33
1MinorOn battery0159-01UPS2020-04-11 23:332020-04-11 23:33







Часы на ИБП синхронизированы с общим NTP-сервером, так что сообщения почему-то немного смещены.

Второй ИБП не произвёл прерывания нагрузки, в отличие от первого. Режимы работы у обоих ИБП идентичны, нагрузка, как видно из таблиц, около 45% на обоих.

Модели ИБП совпадают - 2000G 3kVA.


Вопрос такой. Как выяснить что это было, почему один ИБП сбросил нагрузку и как от этого уберечься в будущем?

  • x

Избранные ответы
KKV
Модератор Опубликовано 2020-4-16 14:28:00
У меня есть небольшая теория заговора. Смысл её сводится к неким переходным процессам, связанными с частотой. Отсюда:
- если Вы отключите подачу питания сразу на два ИБП, а не на один, то ситуация повторится. Если есть возможность так поступить (отключить входной автомат) это был бы интересный опыт
- через дисплей ИБП указываем ИБП(и первому и второму) держать частоту в 50Гц. По умолчанию на данных ИБП выходная частота синхронизирована со входной с определённым допуском
- повторяем эксперимент со входным автоматом. По идее, ситуация может измениться, так как частотная характеристика теперь контролируется инвертором

Суть идеи в том, что после того как на 2 ИБП переходят на работу от батарей, в подаваемом сигнале что-то меняется (предположительно частота), что заставляет сервер анализировать состояние но обоих вводах в поисках лучшего. Либо один, либо второй ввод должен "отвалиться". Опять же, возможно, что на сервере можно задать какой блок питания главный, а какой резервный.
Развернуть
  • x

Все ответы
KKV
KKV Модератор Опубликовано 2020-4-15 17:53:26
Добрый день.

Пожалуйста, скажите, у Вас есть возможность предоставить полные логи, в том числе лог событий? Я попробую уточнить возможные причины подобного поведения ИБП. Пока не за что зацепиться - ИБП отработали как будто бы нормально.
Развернуть
  • x

KKV
KKV Модератор Опубликовано 2020-4-15 17:56:52
Если в логах поискать событие "On battery" - сопровождалось ли оно аналогичным сбросом двух блоков питания?
Развернуть
  • x

Peterhof
Peterhof MVE Опубликовано 2020-4-15 18:06:48
Опубликовано пользователем KKV в 2020-04-15 12:56Если в логах поискать событие "On battery" - сопровождалось  ...

Проверил сейчас логи. От 30 сентября (предыдущее событие) было то же самое.
Это повод завтра провести тест с отключением ИБП на месте. Спасибо за наводку!

Двоякий смысл в теме про электропитание у слова наводка :)

Развернуть
  • x

Peterhof
Peterhof MVE Опубликовано 2020-4-16 11:38:40

При ручном выключении питания на входе ИБП, нагрузка не срывается. Проверил историю сервисных запросов. Ранее у этого ИБП уже был непонятный глюк - почему-то отключился предохранитель на батарейном блоке.

Создал новую заявку SR.

Развернуть
  • x

KKV
KKV Модератор Опубликовано 2020-4-16 14:28:00
У меня есть небольшая теория заговора. Смысл её сводится к неким переходным процессам, связанными с частотой. Отсюда:
- если Вы отключите подачу питания сразу на два ИБП, а не на один, то ситуация повторится. Если есть возможность так поступить (отключить входной автомат) это был бы интересный опыт
- через дисплей ИБП указываем ИБП(и первому и второму) держать частоту в 50Гц. По умолчанию на данных ИБП выходная частота синхронизирована со входной с определённым допуском
- повторяем эксперимент со входным автоматом. По идее, ситуация может измениться, так как частотная характеристика теперь контролируется инвертором

Суть идеи в том, что после того как на 2 ИБП переходят на работу от батарей, в подаваемом сигнале что-то меняется (предположительно частота), что заставляет сервер анализировать состояние но обоих вводах в поисках лучшего. Либо один, либо второй ввод должен "отвалиться". Опять же, возможно, что на сервере можно задать какой блок питания главный, а какой резервный.
Развернуть
  • x

KKV
KKV Модератор Опубликовано 2020-4-16 14:29:56
Конечно, это только теория, проверка которой в идеальной ситуации сопровождается работой с осциллографом.
Развернуть
  • x

KKV
KKV Модератор Опубликовано 2020-4-16 14:32:15

 

1

Развернуть
  • x

Peterhof
Peterhof MVE Опубликовано 2020-4-16 14:32:50

Пробовал сегодня отключать оба ИБП, но не те, которые идут на один сервер.
У нас сейчас такая схема:
Основной ИБП 1  -----
Резервный ИБП 1----- Серверы этапа 1


Основной ИБП 2  -----
Резервный ИБП 2----- Серверы этапа 2


Я отключал два основных ИБП. Резервные не трогал. С резервных логов нет, они "слабенькие" и просто на всякий случай. С автоматом я сейчас экспериментировать не могу из-за отсутствия на месте электриков и кондиционерщиков для подстраховки.

Развернуть
  • x

Peterhof
Peterhof MVE Опубликовано 2020-4-21 20:45:16
Большое спасибо!
Сегодня смог провести эксперимент. При одновременном выключении автоматов, питающих два параллельных ИБП этот глюк воспроизводится. После выставления принудительной частоты выхода, глюк пропал.
Но пропал и решим байпаса. Для выставления параметров, я выключал ИБП через веб-панель карточки SNMP управления. Она переводила ИБП в режим байпаса. А после выставления принудительной частоты, он просто выключался.
Проблема решена.
Развернуть
  • x

12
К списку

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”

My Followers