Добрый день.

Подскажите пожалуйста возможно ли и как подключить к OS 5500 полку JBOD OS S2300.
Когда я ее подключаю в логах пишет   "0xF00EA0018 The system failed to monitor SAS port optical/electrical module (controller enclosure CTE0, controller A, port ID EXP1)".
Если полку подключить в контроллер LSI в сервере Supermicro, то она подключается без проблем.

Спасибо.
  • x

vWX484508
Опубликовано 2019-3-15 14:36:19 Полезно(0) Полезно(0)
Здравствуйте, единственная 4U полка поддерживаемая данным массивом описана в данном гайде https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1000139844&lang=en&idPath=7919749|7941815|21430818|21462748|21122039

Ваша несовместима с массивом 5500.
Развернуть

Оценить

Количество участников 1Эл. монеты +4 Скрыть Причины
Jorian Jorian + 4

Посмотреть все оценки

  • x

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Huawei ICT Club
Huawei ICT Club
Заблокировать
Вы уверены, что хотите заблокировать этого пользователя?
Пользователи из вашего черного списка не могут комментировать ваши посты, не могут упоминать вас, не могут отправлять личные сообщения.
Напоминание
Пожалуйста, привяжите свой мобильный номер чтобы получить бонус за приглашение.