Подключение датчиков холодного и горячего коридоров для NetCol5000

Последний ответ ноя 20, 2019 15:01:15 709 6 1 0 1

В этом посте показано как подключить датчики T/H горячего и холодного коридоров. Датчики подключаюстя каскадом и на них выставляется адрес DIP переключателями.

Подключение через штатный датчик сзади кондиционера:

 

1

Таблица адресов:


2

 

  • x

KKV
Модератор Опубликовано 2019-11-1 10:13:37
Очень полезная информация!
Развернуть
  • x

user_2909167
HCIE Опубликовано 2019-11-6 17:29:44
Наглядная схема! а какими кабелями подключаются эти датчики?
Развернуть
  • x

USL_Power
Опубликовано 2019-11-6 17:31:01
CAT5 - в разъем 6-пиновый....распиновка прямая
Развернуть
  • x

user_2909167
HCIE Опубликовано 2019-11-6 17:32:08
Дьявол кроется в деталях, спасибо
Развернуть
  • x

user_2909167
HCIE Опубликовано 2019-11-18 13:06:43
А если на САТ5 6ти пиновые разъем, то какие там пары не используются?
Развернуть
  • x

USL_Power
Опубликовано 2019-11-20 15:01:15
просто прямые 6 жил - любые
Развернуть
  • x

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Пользовательское соглашение.”

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Заблокировать
Вы уверены, что хотите заблокировать этого пользователя?
Пользователи из вашего черного списка не могут комментировать ваши посты, не могут упоминать вас, не могут отправлять личные сообщения.
Напоминание
Пожалуйста, привяжите свой мобильный номер чтобы получить бонус за приглашение.