Ниже есть перечень проверок перед включением ИБП. Чтобы было все надежно и безопасно.
Цвета силовых кабелей переменного тока соответствуют местным нормам по электроснабжению.
Нет коротких замыканий на входах и выходах.
Кабели надежно подсоединены.
Кабели аккумуляторных батарей надлежащим образом подключены к соответствующим клеммам. Напряжение аккумуляторных батарей соответствует требованиям.
ИБП и аккумуляторные батареи надлежащим образом соединены кабелями.
Автоматические выключатели на входе и на нагрузке выключены.
Силовые и сигнальные кабели надлежащим образом промаркированы.
Правильный порядок чередования фаз на входе.
Кабели аккуратно проложены и надежно связаны.
Монтаж устройств и кабелей произведен таким образом, чтобы облегчить их обновление, увеличение емкости и техническое обслуживание.
ИБП надлежащим образом заземлен.
Напряжение между нейтралью и кабелем заземления не превышает 5 В перем. тока.
Входное напряжение сети электропитания для запуска ИБП находится в диапазоне от 120 до 280 В перем. тока (и от 80 до 280 В перем. тока после включения ИБП). Напряжение аккумуляторных батарей находится в диапазоне от (количество аккумуляторных батарей × 10,8) до 280 В пост. тока.