Входное и выходное питание на UPS2000G-15/20kVA можно организовать разными способами:
- Одна электросеть с однофазным входом и однофазным выходом
- Одна электросеть с трехфазным входом и однофазным выходом
- Одна электросеть в трехфазным входом и трехфазным выходом (заводские настройки)
- Две электросети с трехфазным входом и однофазным выходом
- Две линии электросети в трехфазным входом и трехфазным выходом
Для реализации таких подключений в комплекте с ИБП поставляются перемычки.
Стоит помнить что при подключени с трехфазным входом и однофазным выходом при переходи ИБП в режим байсаса нагрузка продолжит питаться с одной фазы L1.
Ниже представлены схемы этих подключений:
Одна электросеть с однофазным входом и однофазным выходом
Одна электросеть с трехфазным входом и однофазным выходом
Одна электросеть в трехфазным входом и трехфазным выходом (заводские настройки)
Две электросети с трехфазным входом и однофазным выходом
Две линии электросети в трехфазным входом и трехфазным выходом