ИБП способен поддерживать текущий режим работы даже если нагрузка на него превышает номинальную. Но всему есть пределы. Ниже описаны перегрузочные способности UPS2000(1-3)kVA:
При температуре окружающего воздуха: 0...+35 °C:
105...110 %: в режиме работы от батарей ИБП автоматически выключается через 10 минут или переходит в обводной режим через 3 секунды после восстановления нормального электропитания на входе.
110...130 %: в режиме работы от батарей ИБП автоматически выключается через 1 минуту или переходит в обводной режим через 3 секунды после восстановления нормального электропитания на входе.
Более 130 %: в режиме работы от батарей ИБП автоматически выключается через 3 секунды или переходит в обводной режим через 3 секунды после восстановления нормального электропитания на входе.
При температуре окружающего воздуха +35...+40 °C:
105...110 %: в режиме работы от батарей ИБП автоматически выключается через 5 минут или переходит в обводной режим через 3 секунды после восстановления нормального электропитания на входе.
110...130 %: в режиме работы от батарей ИБП автоматически выключается через 30 секунд или переходит в обводной режим через 3 секунды после восстановления нормального электропитания на входе.
Более 130 %: в режиме работы от батарей ИБП автоматически выключается через 1,5 секунды или переходит в обводной режим через 3 секунды после восстановления нормального электропитания на входе.