Хорошо

Отсутствие Alarm при удалении MPU и компонента питания NE40E

401 0 2 0 0


ОтсутствиеAlarm при удалении MPU и компонента питания NE40E для eSight Solution (V300R002C00SPC303)

 

Описание

При  извлечении компонентов (например, питание и MPU) NE40E-X8, eSight Solution не отображает Alarm

1. Сommunity read не настроено с trap securityname

2. Отсутствут конфигурация mib-view

 

 

Процесс

1. NE40E в eSightуспешно добавлен.

2. Отключите интерфейс GEX/X/Xпроверьте что устройство генерирует trap

 

#Dec 18 2015 10:23:32+01:00 WS_10_Wroclaw LDP/2/SESSIONDOWN:OID      1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4 The session went Down. (LdpId=[0a.00.0b.01.00.00      (hex)], LdpEntityIndex=40, PeerLdpId=[0a.00.0b.09.00.00 (hex)],      PeerLdpId=[0a.00.0b.09.00.00 (hex)], IfIndex=40, SessionState=1,      DiscontinuityTime=5161400, UnknownMesTypeErrors=0, UnknownTlvErrors=0, DownReason=15,      IfName=GigabitEthernetX/X/X)

 

Через несколько минут проверьте текущий сигнал тревоги eSightи обнаружите сигнал тревоги для ссылки, отображаемой в eSight.

3. Отключите питание в слоте 16 NE40E. Проверьте trap NE40E.

#Dec 17 2015 21:48:38+01:00 WS_10_Wroclaw SRM_ENTITY/1/POWERINVALID:      OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.5 The power failed. (EntityPhysicalIndex=17825793,      EntityPhysicalIndex=17825793, EntPhysicalName="POWER 16",      EntityTrapFaultID=136966, EntityOperStatus=2)

 

Но даже спустя 10 минут тревогу по этому поводу нет.
Отсутствие Alarm при удалении MPU


4. Проверьте, есть ли правило для мониторинга:
Отсутствие Alarm при удалении MPU

Нет никаких настроек для правила маскирования.


5. Проверьте конфигурацию для NE40E (snmp).

#

snmp-agent

snmp-agent local-engineid XXX

snmp-agent community read cipher XXX

snmp-agent community write cipher XXX

snmp-agent sys-info location XXX

snmp-agent sys-info version v2c v3

snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.XXX.XXX.117 params      securityname cipher XXX v2c

snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.XXX.XXX.117 params      securityname cipher XXX v2c

snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.XXX.XXX.117      vpn-instance MGMT params securityname cipher XXX v2c

snmp-agent trap source LoopBack1

snmp-agent notification-log enable

snmp-agent trap enable

#

 

 

6. Конфигурация для mib-view потеряна, измените конфигурацию, как показано ниже:

#

snmp-agent community XXXXX mib-view iso-view

snmp-agent community YYYYY mib-view iso-view

snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.XXX.XXX.177 params      securityname cipher ZZZZZZ v2c

snmp-agent mib-view included iso-view iso

#

 

7. Отключите питание в слоте 16 NE40E. Но в eSight по-прежнему нет тревоги.

8. Найдено два IP-адреса целевого хоста (10. XXXXX.177 и 10.XXXXX.177). Сомневаюсь ли это система HA. А для локальной системы HAнеобходим плавающий IP.

Подтвердите с клиентом, и только один сервер eSight. Решение не в системе HA.

9. Соберите журнал eSight:

а. Для eSight \ AppBase \ bin введите «cmd», введите D: и примените: omscli.bat log fmprobe debug omscli.bat log fm debug omscli.bat log med debug. Это для изменения журнала для отладки - fm.log fmprobe.log med.log

б. Запустите одноразовый сигнал тревоги для NE40E-X8 (например, соединение вниз). Запишите время, название тревоги, OIDтревоги.

с. Активировать однократную тревогу для NE40E-X8 (например, выдвижное питание). Запишите время, OIDтревоги.

д. Получите файл fmprobe.log из: eSight \ AppBase \ var \ iemp \ log \ oms \ fm; получить файл med.logиз: eSight \ AppBase \ var \ iemp \ log \ oms \ med

е. Измените рычаг ошибки: примените: omscli.bat log fmrobe error omscli.bat log fm error omscli.bat log med error


10. Из найденного fm.log Trap отброшены.
Отсутствие Alarm при удалении MPU


11. Для такого рода вопросов. Это связано с тем, что read community не равно trap securityname.
Отсутствие Alarm при удалении MPU

 

12. Выполните команду undo the target-host trap address

Убедитесь,что read community не равноtrap securityname.

#

snmp-agent community write NAME mib-view iso-view

snmp-agent community read NAME mib-view iso-view

snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.XXX.XXX.177 params      securityname cipher NAME v2c

snmp-agent mib-view included iso-view iso

#

 

13. Отключите питание или MPU для NE40E, в eSight есть отчет о тревоге.

 


Пост синхронизирован: Проблемы и их решения

  • x

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Пользовательское соглашение.”

My Followers