Отключение вентилятора или перевод режима работы вентилятора.

Опубликовано 2019-9-24 13:40:38Последний ответ Sep 24, 2019 14:39:15 81 2 0 0
  Награжденные Форбаллы: 0 (Проблема решена)

Добрый день.


Модель: Huawei UPS2000-A-2KTTS

Возможно ли отключить вентилятор или перевести его в другой режим работы?

  • x

Избранные ответы
KKV
Модератор Опубликовано 2019-9-24 14:00:50 Полезно(0) Полезно(0)
Добрый день.

Отключить или перевести вентилятор в иной режим работы возможности нет. Вентилятор работает всегда.
  • x

Все ответы
KKV
KKV Модератор Опубликовано 2019-9-24 14:00:50 Полезно(0) Полезно(0)
Добрый день.

Отключить или перевести вентилятор в иной режим работы возможности нет. Вентилятор работает всегда.
  • x

Dmitr
Dmitr Опубликовано 2019-9-24 14:39:15 Полезно(0) Полезно(0)
Спасибо. Очень жаль.
  • x

Ответ

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.
Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход