Остановка работы компрессора

131 0 0 0

Столкнулись с ситуацией, когда практически сразу после запуска происходит остановка компрессора. Кондиционер NetCol5000-A25кВт, шириной 300мм.

 В логе мы видим следующие сообщения:
1, Critical, Comp drive short period, a095, Compressor
2, Major, Comp drive overcurrent, a068, Compressor
3, Major, Comp drive alarm, a062, Compressor
4, Major, Comp drive overcurrent, a068, Compressor
5, Major, Comp drive alarm, a062, Compressor

Из лога мы можем сделать вывод, что работоспособность как минимум двух компонентов системы под вопросом. Речь идёт о компрессоре и его приводе.


В худшем случае, если в работе нет точно такого же кондиционера, придётся менять три элемента:
- привод компрессора
- непосредственно компрессор
- фильтр-осушитель


Если же в работе имеется второй кондиционер, то можно локализовать неисправный компонент. Действуем согласно инструкции ниже:
1. Маркируем исправный кондиционер как номер 1, а неисправный как номер 2.
2. Меняем местами привода компрессоров. Как отключить и подключить привод, мы можем найти на видео номер 7, пройдя по ссылке ниже:
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000139015?section=o007
3. Запускаем оба кондиционера.
4. В случае, если на кондиционере номер 1 нет ошибок “a62” и “a68”, а на кондиционере номер 2 данные ошибки проявились, необходимо менять компрессор на кондиционере номер 2.
5. В случае, если ошибки “a62” и “a68” проявились на кондиционере номер 1, а кондиционер номер 2 работает штатно – компрессор на кондиционере номер 2 исправен, нужно менять привод компрессора на кондиционере номер 1.
6. В случае, если ошибки “a62” и “a68” проявились проявились как на одном, так и на втором кондиционере – необходимо менять компрессор на кондиционере номер 2 и привод компрессора на кондиционере номер 1.


Последний случай самый неприятный, поскольку он ведёт к замене всех трёх элементов.
Второй случай самый благоприятный, поскольку мы можем просто заменить привод компрессора не нарушая приэтом целостность трассы.
Первый случай приводит нас к замене компрессора и фильтра-осушителя. Рассмотрим его более внимательно.


Перед заменой компрессора и фильтра-осушителя потребуется:
 - выключить кондиционер
 - обесточить устройство
 - стравить хладогент
 - убедиться, что система не под давлением


Приступаем к замене компрессора. Процесс можно наблюдать на видео номер 12 по ссылке ниже:
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000139015?section=o007


Процесс замены фильтра-осушителя ниже:

Фильтр1

Демонтаж

Демонтаж

Монтаж нового элемента

Монтаж


После замены фильтра-осушителя проверяем систему на предмет утечек, производим вакумацию и заправляем хладагент.

  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.
Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход