Не запитывается батарейный шкаф

Опубликовано 2019-11-26 17:35:15Последний ответ ноя 26, 2019 17:38:15 75 1 0 0
  Награжденные Форбаллы: 0 (Проблема решена)

Запускаем UPS5000E-75, но как результат батарейный шкаф почему-то не запитывается. Провода дергали, в бубен били - что еще может быть причиной

  • x

Избранные ответы
USL_Power
Опубликовано 2019-11-26 17:38:15 Полезно(0) Полезно(0)
Видимо не подключен 15В провод. Одна его часть лежит внизу батарейного шкафа, а первая часть примотана к правой внутренней рейке ИБП по середине(чтобы достать нужно снять правую панель). После соединения двух концов мозги шкафа получат питание. Почти все забывают про этоНе запитывается батарейный шкаф-3128030-1
  • x

Все ответы
USL_Power
USL_Power Опубликовано 2019-11-26 17:38:15 Полезно(0) Полезно(0)
Видимо не подключен 15В провод. Одна его часть лежит внизу батарейного шкафа, а первая часть примотана к правой внутренней рейке ИБП по середине(чтобы достать нужно снять правую панель). После соединения двух концов мозги шкафа получат питание. Почти все забывают про этоНе запитывается батарейный шкаф-3128030-1
  • x

Комментарий

Отправить
Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация

Внимание Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Политика конфиденциальности..”
Если кнопка вложения недоступна, обновите Adobe Flash Player до последней версии.
Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход