Поделимся с вами одним интересным случаем, над которым мы недавно работали.
Сама проблемы выглядела вот так:
- поставлен ИБП UPS2000-G-20KRTL с SNMP платой (RMS-SNMP01A);
- заказчиком был выполнен первичный вход на SNMP плату с использованием штатного логина и штатного пароля;
- штатный пароль изменён;
- при последующих попытках входа на плату выдавалась ошибка о неправильном пароле.
Для решения проблемы первым делом, конечно, мы убедились что пароль известен. Т.е. это не ситуация, когда пароль был изменён и, спустя продолжительный период времени, успешно забыт.
Пароль выглядел примерно следующим образом: PAssword_13%&, т.е. помимо разрешенных символов (буквы в верхнем и нижнем регистре, нижнее подчеркивание и цифры), пароль содержал спецсимволы (% и &).
Как мы видим для пароля и логина можно использовать только буквы, цифры и подчёркивания. При этом логин не должен быть более 20 символов, а пароль должен быть от 6 до 20 символов и должен содержать обязательно минимум две заглавные буквы, цифры и подчёркивание.
На тестовой машине с платой RMS-SNMP01A пароль был изменён на пароль заказчика. Более зайти на плату непредставлялось возможным, поскольку выдавалась ошибка о вводе неправильного пароля. Было получено подтверждение, что спецсимволы использовать нельзя.
На плату удалось залогиниться с паролем PAssword_13. Оказалось, что плата не распознаёт спецсимволы и не сохраняет их, хотя и некоторым образом учитывает - так что будьте аккуратны.