Данная инструкция основана на кейсе:
SD-карта не распознаются мастером установки VMware ESXi
Изначально SD карта не видна как устройство для установки. Доступны только традиционные диски.
Подробнее про SD устройства хранения в серверах - SD карта на сервере FusionPro.
В идеальных условиях, TwinSD должен быть виден для мастера установки.
Диагностика и решение
Проверить доступность SD в IBMC.
Проверить отсутствие аппаратных проблем.
0x8001 - означает нормальное состояние.
Проблема вызвана разделом TwinSD RAID
Аппаратных проблем нет, значит устройства функционируют нормально. Нужно повторно создать RAID из двух SD.
Настраивается через FusionServer Toolkit.
Смонтируйте ISO-файл FusionServer Toolkit с виртуальным KVM из веб-интерфейса iBMC, загрузитесь из образа и выберите терминал CLI. Меню FusionServer Toolkit:
Выполните команду ниже, чтобы воссоздать раздел RAID (TwinSD):
ipmicmd -k "0f 00 30 93 DB 07 00 34 00 00 00 00 00 00 05 00 01 00 00 00 00 00" smi 0
3. Запустите fdisk -l и если вывод выглядит как на рисунке ниже, то используйте dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M count=35000 (sdX отображается в данных fdisk -l), чтобы очистить все разделы SD-карты и данные.
После этих манипуляций TwinSD массив готов для установки ОС.