Хорошо

Настройка предупреждения о перегреве воздуха в серверн

Последний ответ июл 25, 2019 16:50:00 821 1 5 0 1

Необходимо настроить срабатывание события при повышении температуры входящего воздуха выше 24 градусов.

В eSight перейдите в раздел Performance->monitoring settings->Rack Server->Create для того, чтобы создать задачу.

Настройка предупреждения

В списке счётчиков выберите Intake Temperature.

Настройка предупреждения

Установите порог срабатывания 24 градуса и интервал опроса, например, 5 минут.

Настройка предупреждения

Выберите сервер, который необходимо отслеживать, и нажмите ОК.

Настройка предупреждения


Пост синхронизирован: Мастерская по серверам

  • x

mikhailb
Опубликовано 2019-7-25 16:50:00
СПАСИБО, очень полезная статья
Развернуть
  • x

Комментарий

Выполните вход в систему, чтобы ответить на пост. Вход | Регистрация
Отправить

Внимание! В целях защиты правовых интересов Вас, сообщества и третьих лиц, не публикуйте любой материал, содержащий политические высказывания, порнографию, упоминание азартных игр, употребление наркотиков, а также материал, нарушающий коммерческую тайну или содержащий персональные данные пользователей. Также не предоставляйте данные от вашей учетной записи. Вы будете нести ответственность за все действия, выполняемые под вашим аккаунтом. Подробная информация: “Пользовательское соглашение.”

My Followers

Авторизуйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами участника!

Вход

Заблокировать
Вы уверены, что хотите заблокировать этого пользователя?
Пользователи из вашего черного списка не могут комментировать ваши посты, не могут упоминать вас, не могут отправлять личные сообщения.
Напоминание
Пожалуйста, привяжите свой мобильный номер чтобы получить бонус за приглашение.
О защите информации
Благодарим за использование Huawei ICT Club! Мы хотим рассказать вам о том, как мы собираем, используем и храним ваши данные. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением.